1P,2P,1P+N,3P,3P+N,4P等等的问题可能让大家困惑很久了,终于找到一本国家标准。现摘录主要问题和大家共同学习。国家标准名称: GB16917.1-2003 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第1部分:一般规则第3.3.15条 极 (pole) 仅与主电路的一个独立的导电路径相连的RCBO的部件,具有用来连接和断开主电路本身的触头。它不包括那些用来将各极固定在一起并使各极一起动作的部件。

1P,2P,1P+N,3P,3P+N,4P等等的问题可能让大家困惑很久了,终于找到一本国家标准。现摘录主要问题和大家共同学习。
国家标准名称: GB16917.1-2003 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第1部分:一般规则
第3.3.15条 极 (pole) 仅与主电路的一个独立的导电路径相连的RCBO的部件,具有用来连接和断开主电路本身的触头。它不包括那些用来将各极固定在一起并使各极一起动作的部件。
第3.3.15.1条 过电流保护极 具有过电流脱扣器的极,下面称为保护极。
第3.3.15.2条 无过电流保护极 没有过电流脱扣器的极,但是在其他方面通常与一台RCBO的保护极具有相同的性能。下面称为无保护极。 注1:为确保本技术要求,无保护极可以与保护极结构相同或采用特殊结构。 注2:如果无保护极的短路能力与保护极不一样,应有制造厂标明。
第3.3.15.3条 开闭中性极 只用来开闭中性线而不需有短路能力的极。
第3.3.16条 不断开中性线 不断开也没有过电流保护,用来连接设备的中性导体的电流路径。

第4.3条 根据极数和电流回路分
---带一个过电流保护极和不可开断中性线的单极RCBO(见3.3.16)(两个电流回路)
---带一个过电流保护极的二极RCBO
---带二个过电流保护极的二极RCBO
---带三个过电流保护极的三极RCBO
---带三个过电流保护极和不可开断中性线的三极RCBO(四个电流回路)
---带三个过电流保护极的四极RCBO
---带四个过电流保护极的四极RCBO。
注:不是过电流保护极(见3.3.15.1)的极可以是:
--“无保护极”(3.3.15.2),或
--“可开闭中性极”(3.3.15.3)。

由此规范上来看,极一定是要断开回路的。所以1P+N应为 带一个过电流保护极和不可开断中性线的单极RCBO。3P+N应为 带三个过电流保护极和不可开断中性线的三极RCBO。 但是设备厂家对1P+N断路器的解释却和规范上不同,因此才会让大家感到困惑。施耐德厂家关于DPN型断路器的解释为 它可同时切断相线与中性线,但中性线不提供保护功能。

按照规范来看3P+N和4P就很好区分了,新的问题是同为4P断路器,如何区分中性线带不带保护极呢?这一点规范上并没有明确说明。


最后附上国标,供大家参考学习。还有一本相关的国家标准 GB16916.1-2003 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB),有兴趣的也可以看看。
54bb3068ba71daed6887.pdf
3.0 MB
立即下载
e63f794077d1e3ea1036.pdf
2.6 MB
立即下载
免费打赏
我爱喝绿茶
2011年12月05日 18:54:14
2楼
给你顶顶。。。。
回复
xiaowang0303
2013年07月09日 11:50:01
3楼
16917.1由此规范上来看,极一定是要断开回路的。所以1P+N应为 带一个过电流保护极和不可开断中性线的单极RCBO。3P+N应为 带三个过电流保护极和