再论下午住宅供水压力
sherryzc
sherryzc Lv.3
2011年09月20日 13:17:53
只看楼主

按规范静水压大于0.35要求设减压,应该按静水压算才对,那个水头损失没必要算啊,答案是8层及以下减压

按规范静水压大于0.35要求设减压,应该按静水压算才对,那个水头损失没必要算啊,答案是8层及以下减压
免费打赏
chenyuyu1
2011年09月20日 13:46:43
2楼
好像对哦
回复
m333n
2011年09月20日 14:00:58
3楼
建水规范3.3.5(2009) 1. 各分区最低卫生器具配水静压不宜大于0.45Mpa
2. 静水压大于0.35Mpa入户管,宜设减压。
3.3.5A 居住建筑入户管给水压力不应大于0.350.35MPa

住宅规范2005 : 入户管给水压力不应大于0.35MPa

可见: 分区应该用0.45Mpa衡量
减压应该用0.35Mpa衡量 并且减压的都指是“给水压力” 即 动压 所以该题必须考虑阻力 所以选6层及以下。
回复
sherryzc
2011年09月20日 14:24:32
4楼
阻力没法算,题目只给了总损失,没说按长度折损的
回复

相关推荐