【请问】高压柜控制电源是外接电源还是从进线柜电压互感器引取?
zl11x2
zl11x2 Lv.6
2011年09月20日 14:00:04
来自于变压器
只看楼主

是外接电源还是从进线柜电压互感器引取?外接电源我能理解,但是从TV上取电源我就有点疑惑。TV变比不才10000/100么,这样接的电源才100V,控制回路明显无法工作啊,但实际情况是可以的,不知道其中有什么奥妙?还有前辈说可以在PT柜里取,那我更纳闷了,二次绕组变比更小100/1.73。小弟才入设计工作,里面有很多东西不懂,说得外行了请别见笑。高人们来呐,传师授业,答疑解惑!

2011年09月20日 14:03:09
2楼
坐沙发,等高人!
回复
zl11x2
2011年09月20日 14:04:13
3楼
还有为什么不用变比10000/220的,那不更方便提供220V电源么,但是实际中用得很少。
回复
智库
2011年09月20日 14:45:43
4楼


纠正一下:是PT(电压互感器),不是TV(电视)。
回复
zl11x2
2011年09月20日 14:47:34
5楼
别纠正这个啊,说问题
有些图上是这么标的,电流互感器还标TA呢
回复
yujiang19652
2011年09月20日 15:20:31
6楼
PT可以用10000/220/100的,或100V后接100/220单相变压器
回复
寒塘渡鹤影
2011年09月20日 15:53:20
7楼
这个100V是用于计量或者保护的,不是用于控制回路的
控制回路的电源一般是从直流屏来的
回复
xcfangxing
2011年09月20日 20:17:45
8楼
PT有10/0.1/0.22的,/0.22的可以用做操作电源,但是不可靠,建议用直流电源。
100/根号3的是开口三角
回复
state-grid
2011年09月20日 20:21:37
9楼
若开关是交流操作电源的,可以直接从PT柜的二次侧取,在用个100V/220V的隔离变压器就可以了
回复
dotacainiao
2011年09月21日 08:29:15
10楼


TV也就是PT,老习惯是把电流,电压互感器叫成CT,PT,现在叫TA,TV,其实看个人习惯怎么叫,楼主也没搞清楚TV,PT的区别,PT柜也可以叫TV柜,一个编号而已,高压柜哪有这么多电压互感器,
回复
chintclf
2011年09月21日 08:44:37
11楼
用进线PT电源,一般要加一个隔离变100/220的,.
回复

相关推荐