是外接电源还是从进线柜电压互感器引取?外接电源我能理解,但是从TV上取电源我就有点疑惑。TV变比不才10000/100么,这样接的电源才100V,控制回路明显无法工作啊,但实际情况是可以的,不知道其中有什么奥妙?还有前辈说可以在PT柜里取,那我更纳闷了,二次绕组变比更小100/1.73。小弟才入设计工作,里面有很多东西不懂,说得外行了请别见笑。高人们来呐,传师授业,答疑解惑!
早已经有高压开关柜操作电源用的控制变压器,虽然国标查不到,但是各个高压互感器厂家早已生产了。也可以说是高压互感器的一个派生系列。它的应用对于一般要求不高的电源进线柜内的交流电动操作机构而设置的、供分合闸和指示用;变比为10/0.11KV 10/0.22KV 这两种规格;容量在1KVA到3KVA之间。
回复
13楼
拦你用的什么型号的的柜子了.现在的大多柜子.柜子的电源都来自直流屏.柜子PT用来显示电压.计量的用电业公司的PT
回复
14楼
请问PT什么时候叫TV了呢?过去还真不知道,能否说一下哪里能看到。谢谢。
回复
15楼
按国标符号,电压互感器文字符号是PT。
画平面图时,电视插座的文字符号是TV
以后电压互感器如果叫TV,是哪里来的呢?
回复
16楼
TV和TA是新国标符号,我们以前学的时候是叫PT和CT。
回复
17楼
PT很多时候是有10/0.1/0.22用的,一般要和UPS或者FTU等配合使用
回复
18楼
开关是交流操作电源的,可以直接从PT柜的二次侧取,在用个100V/220V的隔离变压器也可以。
用UPS逆变电源也可以,在苏州我见过很多
回复
19楼
值得再学习。
回复
20楼
首先,我想说的就是,PT是用来测量的。
其次,为了保证高压停电后,指示及信号能正常工作,必须采用直流屏供给高压开关柜的控制回路做电源。
如果要采用交流回路给高压柜供电,必须有单独的电压器提供110V/220V电源
回复
21楼
学习了,这个论坛真是个好地方啊
回复