对于混合液回流量的确定,《室外排水设计规范》给出了一个计算公式(P53),公式中的一个参数是Nt——生物反应池进水总氮浓度。而《城市污水生物脱氮除磷处理设计规程》同样给出了一个计算混合液回流量的公式(P8),与《规范》公式唯一的不同点是,《规程》公式里对应的参数不是Nt,而是Nte——反应池出水总氮浓度。 比较两个公式的意义,《规程》公式可以这样理解,出水总氮浓度与出水总凯氏氮浓度的差值等于出水硝酸盐氮浓度,也等于总回流(包括污泥回流和混合液回流)的硝酸盐氮浓度,缺氧池每天的反硝化量全部来自每天总回流带来的硝酸盐量,而《规范》公式似乎是无论如何都不能得到合理的解释。所以,《规程》公式是正确的,《规范》公式是错误的,或者至少是主编单位的失误,因为《规范》和《规程》的主编单位都是上海市政工程设计研究总院。您觉得呢?
这个不能怪主编单位,应该是转载,或者是输入编辑人员造成的,这么明显的错误不可能出现,规程或规范出现应该会多层审核的,《规范》的公式也许少输入了一个下标,仔细看看《规程》中的“混合液”输入成了“温和液”。
回复
3楼
我觉得这两个公式都是对的,因为进出水总氮是固定不变的,根据物料守恒定律,
回复
4楼
进出水总氮是变化的,缺氧池将硝酸氮转化为氮气和凯式氮,好氧池将凯式氮转化为硝酸氮,回流循环这样才能脱氮。
回复
5楼
打击盗版,这些编辑转载也不看看。楼主看书够仔细的,很有前途。
回复
6楼
硝基氮能转化为凯氏氮?
回复
7楼
这就是微生物的魅力,氮的固定
[
本帖最后由 hustcjj 于 2011-9-24 23:28 编辑 ]
回复
8楼
正常工作时间周一~周五8:30~17:30 (其他时间请邮件联系我们)
~周五8:30~17:30 (其他时间请邮件联系我们)
回复
9楼
回复
10楼
勘误表看过了,谢谢
回复
11楼
勘误表看过了,谢谢
回复