《室外排水设计规范》混合液回流量计算公式是错的?
mugua208
mugua208 Lv.7
2011年09月20日 15:29:49
来自于水处理
只看楼主

对于混合液回流量的确定,《室外排水设计规范》给出了一个计算公式(P53),公式中的一个参数是Nt——生物反应池进水总氮浓度。而《城市污水生物脱氮除磷处理设计规程》同样给出了一个计算混合液回流量的公式(P8),与《规范》公式唯一的不同点是,《规程》公式里对应的参数不是Nt,而是Nte——反应池出水总氮浓度。 比较两个公式的意义,《规程》公式可以这样理解,出水总氮浓度与出水总凯氏氮浓度的差值等于出水硝酸盐氮浓度,也等于总回流(包括污泥回流和混合液回流)的硝酸盐氮浓度,缺氧池每天的反硝化量全部来自每天总回流带来的硝酸盐量,而《规范》公式似乎是无论如何都不能得到合理的解释。所以,《规程》公式是正确的,《规范》公式是错误的,或者至少是主编单位的失误,因为《规范》和《规程》的主编单位都是上海市政工程设计研究总院。您觉得呢?

2012年05月26日 10:34:26
12楼
楼主很细心,分析的也对。大有前途啊

yj蓝天:搞技术就需要这样认真

回复
tuoxiehefanfan
2012年08月07日 14:50:43
13楼
正在迷茫中,这规范也不能尽信啊
回复
aies
2013年08月27日 14:08:26
14楼
为这个问题纠结过很久,因为我看到的两本规范都是这样的,楼主太强了:P
回复
飞啊飞啊
2013年08月29日 17:43:01
15楼
hustcjj 发表于 2011-9-21 17:26 这个不能怪主编单位,应该是转载,或者是输入编辑人员造成的,这么明显的错误不可能出现,规程或规范出现应 …嗯,你还是很仔细的,估计就是转载的时候出了问题。