请教用在武汉的空调需要做预热么?武汉冬季室外 DB:-5度,RH76%, 新风和回风混合点:DB12.9度,焓值:29.68KJ/KG.若要预热,则预热到多少度呢? 书上有公式:iw1=in-[(in-il)/m%] kj/kgin-冬季室内焓值il-冬季机器露点的焓值m%-新风比当iw1的值大于iw'(冬季室外工况焓值)时,需要加热,反之不需加热。这个公式是用在一次回风喷水系统,不知能用在一次回风空气冷却器系统上么?红皮书上的空气冷却系统是预热到5度的,纠结中!
若要预热,则预热到多少度呢? 书上有公式:
iw1=in-[(in-il)/m%] kj/kg
in-冬季室内焓值
il-冬季机器露点的焓值
m%-新风比
当iw1的值大于iw'(冬季室外工况焓值)时,需要加热,反之不需加热。
这个公式是用在一次回风喷水系统,不知能用在一次回风空气冷却器系统上么?红皮书上的空气冷却系统是预热到5度的,纠结中!
如何判断是否需要预热及预热到多少度?请指教!