【求助】强制点亮灯具开关是用双控开关连接控制的吗?
zwl12345678
2011年09月20日 16:14:27
来自于照明工程
只看楼主

强制点亮灯具是用单联双控开关控制的吗?如果是,灯具和开关接线是怎么接法?[ 本帖最后由 zwl12345678 于 2011-9-20 16:16 编辑 ]

强制点亮灯具是用单联双控开关控制的吗?如果是,灯具和开关接线是怎么接法?

[ 本帖最后由 zwl12345678 于 2011-9-20 16:16 编辑 ]
免费打赏
yuexingyufs
2011年09月23日 14:36:10
12楼
这个情况太多了 看用在什么场合 还有灯具的选择不一样接法也不一样
回复
zhougong18
2011年09月24日 09:34:00
13楼
可以用双控开关控制。电路见电气应用2010第19期李士双文章。
回复
chenzhenniepan
2011年09月24日 15:45:08
14楼
“不是”回答完毕。
强制点亮功能是消防火灾控制模块输出的开关信号接通与灯具控制开关并联的强制点亮回路来实现的。
有消防要求的通道或场所的照明灯具需设置此功能。
回复
ycsgz-168
2011年09月25日 19:43:22
15楼
这叫“火灾事故照明切入”的接法,不是采用双控开关的
回复
zhoujs2005
2011年09月26日 11:00:12
16楼

已回答的很清楚
回复
玖重山
2011年09月26日 14:10:42
17楼
可以请加一下单位有资历的师傅们吖!在这屋里说不清楚吖!
回复
falleaf
2011年09月27日 10:15:38
18楼
强制点亮,开关内加一根消防L线。内部接线的画法和双控开关的一样
回复
永无止境
2011年09月28日 10:08:24
19楼
8# 的正解 里头有接触器的
回复
intertu
2011年11月25日 10:26:25
20楼
可以采用双控开关。倒接就可以了,就是说,双控开关的原出线头一个接市电,一个接强制点亮,另
回复
凛冬将至丶
2015年04月29日 09:12:06
21楼
开心老爸 发表于 2011-9-23 12:50 可以采用双控开关。倒接就可以了,就是说,双控开关的原出线头一个接市电,一个接强制点亮,另一头接灯你应该是讲的最易懂的了:D
回复

相关推荐

APP内打开