本人最近做一个25层高(70米)的一类住宅电气设计,一~三层带商业群房,商业群房每层面积400平米,单个商铺面积200平米,请高手指点一下,要不要设火灾自动报警系统?本人查了一下高规,好象可以不设。另外本人查了上海消防局文件,一类建筑商业群房单个面积要300平米(记得还有总面积3000平米)以上才能设置消防报警系统。所以本人干脆不设。

本人最近做一个25层高(70米)的一类住宅电气设计,一~三层带商业群房,商业群房每层面积400平米,单个商铺面积200平米,请高手指点一下,要不要设火灾自动报警系统?
本人查了一下高规,好象可以不设。另外本人查了上海消防局文件,一类建筑商业群房单个面积要300平米(记得还有总面积3000平米)以上才能设置消防报警系统。所以本人干脆不设。
免费打赏
hhsscc
2006年07月07日 20:31:15
2楼

可不设
回复
wuxianchuangyi
2006年07月08日 10:30:05
3楼
地方规范不了解
你没有防排烟系统?没有配电室?发电机房?
回复
amwiyvbb
2006年07月08日 14:29:39
4楼
可以不设,不如要有消火栓系统。还有就是要考虑采光,通风了。这样就OK了。
回复
dingchuanhua
2006年07月08日 16:35:16
5楼

在上海,防排烟系统、配电室、发电机房均无。
回复
aceyang
2006年07月08日 23:03:27
6楼
高层内难道也没有设火灾报警系统吗?
如果仅仅是1200m2的裙房也就算了。
不过 应该有喷淋的吧?
回复
dingchuanhua
2006年07月10日 00:23:43
7楼
有喷淋
回复
bqg
2006年07月19日 16:35:37
8楼
高规 9.4.1 建筑高度超过100米的高层建筑,除游泳池,溜冰场,卫生间外,均应设置火灾自动报警系统.
9.4.2除住宅,商住楼的住宅部分,游泳池,溜冰场外,建筑高度不超过100米的一类高层建筑的下列部位均应设置火灾自动报警系统;

个人理解以上若做以下改动更好理解.

9.4.1 建筑高度超过100米的高层建筑,除游泳池,溜冰场,卫生间外,均应设置火灾自动报警系统.
9.4.2 建筑高度不超过100米的一类高层建筑,除住宅,商住楼的住宅部分,游泳池,溜冰场外,下列部位均应设置火灾自动报警系统;


回复
bqg
2006年07月19日 16:40:58
9楼
接楼上
如此带来一个疑惑即;建筑高度不超过100米的一类高层住宅,就可以不用设置火灾自动报警系统.这样理解不知对否?欢迎大家讨论.......

回复
bqg
2006年07月19日 17:27:14
10楼
接楼上
如此,产生一个疑惑即;建筑高度不超过100米的一类高层住宅,是否可以不用加火灾自动报警系统?不知理解对否?请大家指点.....
回复
dingchuanhua
2006年07月19日 21:31:49
11楼

偶也是这样理解的,另外在参见一下地方上的法规。