本人最近做一个25层高(70米)的一类住宅电气设计,一~三层带商业群房,商业群房每层面积400平米,单个商铺面积200平米,请高手指点一下,要不要设火灾自动报警系统?本人查了一下高规,好象可以不设。另外本人查了上海消防局文件,一类建筑商业群房单个面积要300平米(记得还有总面积3000平米)以上才能设置消防报警系统。所以本人干脆不设。
本人最近做一个25层高(70米)的一类住宅电气设计,一~三层带商业群房,商业群房每层面积400平米,单个商铺面积200平米,请高手指点一下,要不要设火灾自动报警系统?
本人查了一下高规,好象可以不设。另外本人查了上海消防局文件,一类建筑商业群房单个面积要300平米(记得还有总面积3000平米)以上才能设置消防报警系统。所以本人干脆不设。
2楼
可不设
回复
3楼
地方规范不了解
你没有防排烟系统?没有配电室?发电机房?
回复
4楼
可以不设,不如要有消火栓系统。还有就是要考虑采光,通风了。这样就OK了。
回复
5楼
在上海,防排烟系统、配电室、发电机房均无。
回复
6楼
高层内难道也没有设火灾报警系统吗?
如果仅仅是1200m2的裙房也就算了。
不过 应该有喷淋的吧?
回复
7楼
有喷淋
回复
8楼
高规 9.4.1 建筑高度超过100米的高层建筑,除游泳池,溜冰场,卫生间外,均应设置火灾自动报警系统.
9.4.2除住宅,商住楼的住宅部分,游泳池,溜冰场外,建筑高度不超过100米的一类高层建筑的下列部位均应设置火灾自动报警系统;
个人理解以上若做以下改动更好理解.
9.4.1 建筑高度超过100米的高层建筑,除游泳池,溜冰场,卫生间外,均应设置火灾自动报警系统.
9.4.2 建筑高度不超过100米的一类高层建筑,除住宅,商住楼的住宅部分,游泳池,溜冰场外,下列部位均应设置火灾自动报警系统;
回复
9楼
接楼上
如此带来一个疑惑即;建筑高度不超过100米的一类高层住宅,就可以不用设置火灾自动报警系统.这样理解不知对否?欢迎大家讨论.......
回复
10楼
接楼上
如此,产生一个疑惑即;建筑高度不超过100米的一类高层住宅,是否可以不用加火灾自动报警系统?不知理解对否?请大家指点.....
回复
11楼
偶也是这样理解的,另外在参见一下地方上的法规。
回复