用三相四线制向一幢单元楼供电,如果测得A相电流为80A,B相电流85A,C相电流82A,那么要在供电系统的前端装一只三相的断路器,断路器应选多大的?为什么?谢谢
用三相四线制向一幢单元楼供电,如果测得A相电流为80A,B相电流85A,C相电流82A,那么要在供电系统的前端装一只三相的断路器,断路器应选多大的?为什么?谢谢
2楼
用三相四线制向一幢单元楼供电,如果测得A相电流为80A,B相电流85A,C相电流82A,那么要在供电系统的前端装一只三相的断路器,断路器应选125A,COSO=0.8
回复
3楼
9494!
回复
4楼
非常感谢楼上的!那也就是说三相断路器的额定电流就是指断路器每相可以同时通过的电流吗?
回复
5楼
大致是的!
回复
6楼
三相断路器的额定电流就是指断路器每相可以同时通过的电流
选择的额定电流可以适当大点,125A可能偏小,以后负荷增加就不好处理拉.而且当无功功率增大或者负荷增加时,供电可靠性将大大降低,断路器误动较多
回复
7楼
要看敷设线路的截面多大?一般选额定电流的1.5-2.5之间
回复
8楼
应该考虑以后的负荷增加。
回复
9楼
选大一些的 注意调节过负载整定值 就可以了 同时还要保护上你的那段主进线
回复
10楼
ABB的断路器可以调整整定值,好像其他国产的断路器可调的不多,断路器框架电流可以选择225A的整定到可以保护住进线电缆就可以了,注意应取消复合脱扣功能,尤其针对住宅楼的进线断路器,以防止支线漏电时导致进线断路器动作.
回复
11楼
六楼大兵的概念准确,可选大一级框架电流的断路器,分断电流可调的断路器很多,包括进口和国产的,也可附加零序保护。
回复