柱子变钢筋,小变大,截面没变,这样做法对不对?
zhong123yu
zhong123yu Lv.2
2011年09月20日 18:55:11
只看楼主
20110920520.jpg

20110920520.jpg

免费打赏
cwlwgq50
2011年09月22日 15:30:56
12楼
学习
回复
sunjin1024
2011年09月22日 15:38:27
13楼
为嘛我们公司规定不允许焊接了
回复
懒猪
2011年09月22日 15:38:38
14楼
这样做不符合规范要求的,应该在本层梁底位置下面,多看看图集,03G101-1有的
回复
sunjin1024
2011年09月22日 16:04:52
15楼
1、钢筋的搭接率100%了 搭接部位应该错开
2、两边梁的配筋变化了?应该锚固到柱里面吧
3、钢筋小变大的话应该在钢筋小的那边搭接 在楼板下面1/4处搭接吧
4、梁中怎么两根钢筋靠在一起了,间隔了? 我们公司规定是1.5d
回复
w398936650
2011年09月22日 16:38:50
16楼
弱弱的说一句 没看懂你的意思
回复
lanzhou2010208
2011年09月22日 17:04:15
17楼
图纸呢?图纸上面是怎么做的?
回复
lizonfan123323
2011年09月22日 17:08:44
18楼
绑扎部位箍筋间距过大,不能大于100mm
回复
a947072323
2011年09月22日 17:27:57
19楼
你这个柱的钢筋搭接就有错误 在费搭接处搭接!至于焊接或绑扎要看钢筋直径。 还有一个面上受压钢筋的搭接不得超过50%这也是最基本的要求。真不知道这项目施工员和监理是干嘛的。这么小的问题都没发现!至于钢筋变大,你的说明为什么要变大?是承载力不足还是什么?
回复
gxlztyjly
2011年09月22日 17:28:32
20楼
哈哈,来学习滴,谢谢各位啦!
回复
cutebol
2011年09月22日 17:57:53
21楼
上面的钢筋应该锚入下面1.5个锚固长度!
回复