13楼
为嘛我们公司规定不允许焊接了
回复
14楼
这样做不符合规范要求的,应该在本层梁底位置下面,多看看图集,03G101-1有的
回复
15楼
1、钢筋的搭接率100%了 搭接部位应该错开
2、两边梁的配筋变化了?应该锚固到柱里面吧
3、钢筋小变大的话应该在钢筋小的那边搭接 在楼板下面1/4处搭接吧
4、梁中怎么两根钢筋靠在一起了,间隔了? 我们公司规定是1.5d
回复
16楼
弱弱的说一句 没看懂你的意思
回复
17楼
图纸呢?图纸上面是怎么做的?
回复
18楼
绑扎部位箍筋间距过大,不能大于100mm
回复
19楼
你这个柱的钢筋搭接就有错误 在费搭接处搭接!至于焊接或绑扎要看钢筋直径。 还有一个面上受压钢筋的搭接不得超过50%这也是最基本的要求。真不知道这项目施工员和监理是干嘛的。这么小的问题都没发现!至于钢筋变大,你的说明为什么要变大?是承载力不足还是什么?
回复
21楼
上面的钢筋应该锚入下面1.5个锚固长度!
回复