22楼
个人认为上部柱筋应该要插入下部柱子满足1.5Lae(1.5La)的锚固长度,下不柱筋伸至板面向内弯钩12d。
回复
23楼
回复
24楼
03g101中42页规定上柱钢筋直径较大时,钢筋搭接应在下柱端部且应该错开0.3个锚固长度搭接
回复
25楼
不超筋的话问题不太大,但是对抗震不利,你的图片钢筋的连接方法有问题,不能用铁丝捆绑。要用焊接。建议按图施工。要改则要经过设计院
回复
26楼
我觉得还是按照原来的电渣压力焊施工,没有关系,因为电渣压力焊本来就允许钢筋两个级别的差别内的焊接的,还有就是如果你已经是这种情况的话,像图中的做法也不正确,因为不管连接方式是绑扎、机械连接、还是焊接,在柱子的箍筋加密区都不能连接的,所以结论是做法不对。
回复
27楼
在根柱子的问题很多,还有你在做是进过设计同意的吗
回复
28楼
回复
29楼
这种做法很正常,但有一点是我们老施工员传授给我们的:一般变型号只能变一个等级,或大或小,如Φ16变Φ14,或者Φ14变Φ16,不宜Φ14变Φ18或Φ18变Φ14.
回复
30楼
柱子的钢筋怎么能直接用扎丝扎一下了事???
回复
31楼
要是没有同型号的钢筋的话,可以代换,用等面积法和等强度法代换就行了..
回复