柱子变钢筋,小变大,截面没变,这样做法对不对?
zhong123yu
zhong123yu Lv.2
2011年09月20日 18:55:11
只看楼主
20110920520.jpg

20110920520.jpg

免费打赏
lixq13863434015
2011年09月23日 07:33:13
32楼
学习了,谢谢分享
回复
jinyan222222
2011年09月23日 08:22:26
33楼
这样的做法是常见、上层柱钢筋大于下层柱钢筋通常是抗风如设的、你主要把上层柱钢筋插入超过梁底这样也是规范内的,今年出的11G101-1、和03G101很多都相同、不过相对来说就完善很多。
回复
wqh6510
2011年09月23日 09:40:07
34楼
上面的钢筋应该锚入下面1.5个锚固长度!
回复
尘埃
2011年09月23日 10:56:45
35楼

可能是插筋吧,似乎不是按照搭接理解
回复
弘曦
2011年09月23日 11:26:38
36楼
有问题的,按施工总说明或图集来。
回复
www076594
2011年09月23日 11:45:53
37楼
学习了,嘻嘻嘻嘻
回复
kuangdaluyutang
2011年09月23日 13:48:10
38楼
柱子钢筋发生变化,一般都是大变小,怎么楼主这里是小变大呢?
回复
cgc2010
2011年09月23日 13:57:03
39楼
一、柱筋小变大在图集里描述的很清楚,这样肯定是不行的。柱筋小变大往往是上层的柱的水平荷载比较大,所以上柱的大钢筋必须伸到下层的非加密区才能搭接,否则钢筋变大就没有意义了。
二、这个节点的梁钢筋简直就是一塌糊涂:
1、梁上部钢筋在支座搭接;
2、上部非贯通筋不对称(不知道是不是设计要求这样的);
3、钢筋没有分开,会影响混凝土对钢筋的握固能力,这个对于抗震很不利。
回复
guofeng_hi
2011年09月23日 16:49:14
40楼
这是不对的 应该在梁底以下500开始锚固 03G101上面有的 多看图集
回复
yayamaoamo
2011年09月23日 17:02:50
41楼
小变大 错一个直径还凑合,2个绝对不允许的
回复

相关推荐