柱子变钢筋,小变大,截面没变,这样做法对不对?
zhong123yu
zhong123yu Lv.2
2011年09月20日 18:55:11
只看楼主
20110920520.jpg

20110920520.jpg

免费打赏
zangaidetianshibb
2011年09月23日 20:49:40
42楼
看一下梁平法03G101-1就行啦,里面有详细的说明
回复
harlanlan
2011年09月23日 21:27:32
43楼
我觉得钢筋连接不能绑扎,要用电渣压力焊!
回复
xutingsong
2011年09月23日 22:39:09
44楼
我觉得只要上层变大钢筋插入柱子内的长度达到规范就可以了
回复
p2p2p2p
2011年09月24日 11:39:24
45楼
1.在非搭接区搭接。
2 接头没有错开。
回复
zhx220
2011年09月24日 11:47:15
46楼
学习中
回复
hb128
2011年09月24日 14:27:06
47楼
没有错开搭接,搭接率100%了。采用变径直螺纹套筒会不会好些?
回复
zxw627527
2011年09月24日 14:42:56
48楼
在基础部位怎么小变大啊,应该是基础柱向上越大(框架结构)在向上就变小了。个人认为
怎么小变大啊。
回复
tangzhaomin
2011年09月24日 15:30:43
49楼
图片中的做法不对,这个可以看03G101-1中详细做法,是从楼板下层连接的,需满足锚固长度。
回复
t1353212708
2011年09月24日 16:33:48
50楼
这样做法不对哦,竖向钢筋连接可以用变直径直螺纹套管进行连接,如果没要求绑扎连接应在上层的楼面错开连接,搭接倍数按上层的钢筋和混凝土的标号去进行计算。
回复
bbs_ls
2011年09月24日 17:06:16
51楼
最好问下设计院,钢筋的搭接方式不对
回复

相关推荐