看一下梁平法03G101-1就行啦,里面有详细的说明
回复
43楼
我觉得钢筋连接不能绑扎,要用电渣压力焊!
回复
44楼
我觉得只要上层变大钢筋插入柱子内的长度达到规范就可以了
回复
45楼
1.在非搭接区搭接。
2 接头没有错开。
回复
47楼
没有错开搭接,搭接率100%了。采用变径直螺纹套筒会不会好些?
回复
48楼
在基础部位怎么小变大啊,应该是基础柱向上越大(框架结构)在向上就变小了。个人认为
怎么小变大啊。
回复
49楼
图片中的做法不对,这个可以看03G101-1中详细做法,是从楼板下层连接的,需满足锚固长度。
回复
50楼
这样做法不对哦,竖向钢筋连接可以用变直径直螺纹套管进行连接,如果没要求绑扎连接应在上层的楼面错开连接,搭接倍数按上层的钢筋和混凝土的标号去进行计算。
回复