采用复盛100匹的单机双级压缩机四并联,蒸发温度-42度,PLC控制[ 本帖最后由 zwp111111 于 2012-9-9 07:58 编辑 ]
采用复盛100匹的单机双级压缩机四并联,蒸发温度-42度,PLC控制
[
本帖最后由 zwp111111 于 2012-9-9 07:58 编辑 ]
32楼
我也经常搞这样的机组,从你给的参数看,机组制冷量504Kw以上,电流450A,换算为功率大约250Kw,机组能效比在2以上。我感觉制冷量标的是假的,不可能这么大。可以联系沟通,我的QQ274894613
回复
33楼
学习了 要是在详细点就更好了
回复
34楼
学习学习.
回复
35楼
这个参数太假,相信这个系统运行效果不会太好。
回复
36楼
还真是两个油分,油分是法斯克的吧?
其实不用每台压缩机都检测排气温度,在总管上设置一个就行,能节省成本,另外就是拍几张经济器和油冷却器的照片来看看
回复
37楼
像是一个速冻饺子的设备
回复
38楼
学习!~!~!!~!~!~!~
回复
39楼
确实啊,现在某些品牌的压缩机实际制冷量与名牌上的有10%多的水分,都超国标几倍了,让做机组的人很是头疼的。
回复
41楼
制冷隧道啊 不错
回复