这个图我是按照《给排水手册》(常用资料)上画的。
有些问题,比如b=152时,出口段长度已定610,出口段P值(就是那个80)已定。这样的话,出口段底部的坡度就不能满足 1:6了,只能达到(115-80)/610=1:17。在此,坡度1:6的要求怎么对待?很困惑!
另外,进出口段的护墙,您是怎么取的50的长度?在手册上没有说明。
还有,进口护墙的曲率半径R,真是太奇怪了,R>2hmax=900,这个值相当大,根本不实际。不知道除了手册还有什么权威的说明资料。
请问这些问题您怎么理解?