7层建筑,按框架还是框剪计算?(如图)
zbhualala
zbhualala Lv.8
2011年09月21日 15:10:33
只看楼主

如题

如题

1.jpg

免费打赏
kongafanwei
2011年09月21日 16:53:43
2楼
个人觉得应该按杠剪!
回复
kongafanwei
2011年09月21日 16:54:41
3楼
期待高手解答……
回复
cadxzhou
2011年09月22日 08:55:45
4楼
柱网很规整,建议按双向(纵向和横向)框架设计。
回复
zainanjing
2011年09月22日 09:48:16
5楼
7层用框架就行,但如果要按你图上的布置,还是要按框剪计算的
回复
zxqqtt
2011年09月22日 10:04:35
6楼
若民用建筑,高度不过24m,不过10层,应该是按框架结构设计~
回复
布辛奈斯克
2011年09月22日 12:59:14
7楼
可以先按照框剪结构进行计算,然后根据柱承受倾覆力矩的大小来定结构形式,不过应该做成框架结构
回复
haoran0719
2011年09月22日 14:45:28
8楼
比较规整,建议先按框架设置,然后看位移,如果位移过了就OK了,过不了只能设置剪力墙了,建议四周设置,肢长尽量做长,不要变短肢。
回复
nixuebin12345
2011年09月22日 15:00:11
9楼
我是审查师,抗震结构看规定水平力下的底部框架倾覆力矩.若大于50%应定义为少墙框架结构,PKPM结构类型为框剪.特别强调执行轴压比及柱最小配筋率及强柱弱梁调整系数按框架结构要求采用.图中我认为这样就满足了规范大部分要求,用PKPM的SATWE按以上操作,
广厦软件GSSAP先判断底部框架倾覆力矩若大于50%定义为框架结构,这是由于程序的内置系数不同
抗震结构看规定水平力下的底部框架倾覆力矩若不大50%应定义为框剪结构,两种程序一样.
回复
xufeng1965
2011年09月22日 15:34:09
10楼
是高度超了吗?很标准的框架结构,为何要加剪力墙的?框架结构
回复
crf168
2011年09月22日 15:55:07
11楼
期待更好的解析
回复