我们小区是采取低暖水暖,可是漏水现象严重,简直是水就从着楼上的灯,插座流出来了听装修工人说是采用pex管,有的业主的地暖刨开就能看到很大的洞,物业给固定个铜箍就草草的埋到地下.我家的分水器出来10个管子,有7个是用铜箍接的,还有一个铜箍处于半地下状态.装修打压6个压一个分水管就暴开了.请问,楼高40米,正常压力应该多少,如果打压几个压力是合格,铜箍接发是否正确,谢谢大家了
我们小区是采取低暖水暖,可是漏水现象严重,简直是水就从着楼上的灯,插座流出来了听装修工人说是采用pex管,有的业主的地暖刨开就能看到很大的洞,物业给固定个铜箍就草草的埋到地下.我家的分水器出来10个管子,有7个是用铜箍接的,还有一个铜箍处于半地下状态.装修打压6个压一个分水管就暴开了.请问,楼高40米,正常压力应该多少,如果打压几个压力是合格,铜箍接发是否正确,谢谢大家了
2楼
劣质施工造成的结果,找施工队伍问个究竟。
回复
3楼
首先 低于50米的住宅 属于2类高层建筑 供暖应分区 分两区 20米一个就行 一般设计的压力 低区0.6M 高区0.9M 在分集水器出口密集处 每根管子还应加套管 使各根管子分开
回复
4楼
第一,你家的PEX管肯定是市场上没有任何检测的劣质品。
第二,分集水器的质量就更差了,6个压是正常的,设计压力是4个,打压测试要达到6个,耐压极限不一定,我见过48个压都没问题的。
第三,从分集水器以下,PEX管材是绝对不能有接头的,你家的工程是不合格产品,监理肯定违法了。
第四,分集水器10个管子,如果是5+5的,就对了,如果是10+10的,就错大了,分集水器最大的是8+8型。
第五,物业给固定个铜箍就草草的埋到地下,打压试验了没有?打压到4个压以上,看稳压情况。
第六,收房时一定要开发商对水路、电路进行一切试验,否则,过后就没有人承认了。
今年冬天够你受的,祝你好运。
我可以帮你了解地暖。
回复
5楼
地暖的弊端就在这体现了!
回复
6楼
你们小区的问题,估计是施工方采用了劣质产品,施工也是偷工减料.
还有你们的物业也不负责,国家规定,地板采暖的埋地部分,不能有接头的.
回复
7楼
施工的问题,产品质量不过关是一个方面,施工时也可能是野蛮施工造成的,
回复
8楼
现在一般都要求用PERT,过氧化物交联聚乙烯管,我想一般设计都应该能按要求的
回复
9楼
pex管道现在不大用了吧,特别是用于地暖,不是现在一般都用PERT管道吗
首先,pex管材比较硬,不容易弯曲,施工不方便而且在施工的过程中就容易损坏
另外,在使用过程中不如PERT管道
更何况现在老多的施工队本来就不行
回复
10楼
一般的PE-X PE-RT 10公斤压力都没问题
6公斤就爆 说明管道质量有问题
质量过硬的分/集水器 16公斤也没问题
40m楼高总压力 41m~43m间 可以不分区
分析原因:劣质工程 造成了不可收拾的结果
回复
11楼
看来地暖确实存在很多问题,有的反应铺好的地砖,再使用过地暖一个周期后,经常出现起鼓现象,看来技术还是不过关那。