变压器安装距离
ygx520
ygx520 Lv.3
2011年09月22日 10:21:03
来自于变压器
只看楼主

变压器是2台10kv 1000kVA的油式的。安装在户外靠墙。那距离应该多少啊。还有就是2台变压器之间的距离是多少啊。看了规范说是800mm,大家说是多少啊。

变压器是2台10k v 1000kVA的油式的。安装在户外靠墙。那距离应该多少啊。还有就是2台变压器之间的距离是多少啊。看了规范说是800mm,大家说是多少啊。
免费打赏
wuchiqun
2011年09月22日 12:05:52
2楼

户外设地台式安装,检修简距不得少于一米,操作简距不得少于二米,二台简隔800mm可以的。四周金属或砖砌高不低于二米围墙开门上锁。
回复
hawksoaring
2011年09月22日 17:56:12
3楼
第4.6.4条屋外油浸变压器之间,当防火净距小于本规范附录十的规定值时,应设置防火隔墙,墙应高出油枕顶,墙长应大于贮油坑两侧各0.5m。屋外油浸变压器与油量在600kg以上的本回路充油电气设备之间的防火净距不应小于5m。

规范 35~110kV变电所设计规范(GB50059-92) 的条文
更详细的内容,你可以查询一下这本规范。
回复
lw010
2011年09月23日 10:13:02
4楼
户外设地台式安装,检修简距不得少于一米,操作简距不得少于二米,二台简隔应该尽量远些。
回复

相关推荐