钢柱底板与混凝土柱顶预埋板四周焊接,算是铰接还是刚接啊?上部的框架结构承载力有点大,求指点!
钢柱底板与混凝土柱顶预埋板四周焊接,算是铰接还是刚接啊?上部的框架结构承载力有点大,求指点!
2楼
硬要归的话应该是钢接,因为四周焊死了他的自由度都没了
回复
3楼
关于这个问题中华钢结构论坛上也已经讨论过多次,大家一致认为混凝土和钢材要做到钢接是不太可能的,采用与预埋件焊接的做法也只能算作半刚性节点,荷载较大的情况下适当考虑约束系数,不过你所说的情况只是竖向荷载大,不知水平荷载大不大,因为水平荷载是产生弯矩的主要原因,如果不大,可以认为是刚接
[
本帖最后由 goby1988 于 2011-9-22 15:51 编辑 ]
回复