审图 断路器整定电流问题
cyyyqqq2000
2006年07月10日 15:48:14
来自于断路器
只看楼主

有个工程断路器选型如图 审图提出进线断路器整定电流应符合GB50054-95 第4.3.4条要求 请问到底应为多少呢?400A不对吗?为什么? 谢谢各位高人

有个工程断路器选型如图 审图提出进线断路器整定电流应符合GB50054-95 第4.3.4条要求 请问到底应为多少呢?
400A不对吗?为什么? 谢谢各位高人

1152517685395.jpg

免费打赏
jhmk
2006年07月11日 12:48:12
12楼
1.应选用400A的断路器,整定值为350A就可以了
2.进线电缆可用yjv22-4x185
回复
aoldman
2006年07月11日 13:14:18
13楼
不大明白,4.3.4讲的是短路器与出线之间的配合关系,与进线电缆有什么关系?
楼主应该将配电箱负载画出来,就现在看到的东东,应该选HD13B-400的隔离开关,不存在4.3.4的问题。
回复
chenxx6351
2006年07月11日 14:20:07
14楼
从负荷计算来看,该处断路器整定值取大了,一般为计算电流的1.1~1.15倍,选大了,其进线电缆规格相应要增加,会造成浪费。由于提供的图纸只有局部,看不出前端进线断路器的规格,但一般情况比此处的断路器至少大一级,你选的电缆根本无法满足与前端断路器的配合,因此你的电缆肯定选小了,所以专家要说图纸不符规范。
其实此图还有一点不符合规范的地方,既然是由建筑物外引入电源的进线电源箱,为何断路器前不设隔离开关???该点虽不是强条但是施工图审查的要点之一。
回复
幸福人
2006年07月11日 14:37:04
15楼
是不是DZ20y的短路分断能力不足,单纯这一部分看不出来
电缆觉得有点小
回复
dongyu9551452
2006年07月11日 15:44:34
16楼
quote]

支持
回复
xiaomingbin
2006年07月11日 20:16:52
17楼
应该还得看所带的是什么类型的负载。比如说后面所带的是电动机的话,它的启动电流可达到计算电流的5~7倍。采用星三角型启动,它的启动电流也有直接启动电流的1/3左右即短路器的在整定电流也要达到计算电流的2.5倍才让短路器在启动时不动作从而保证线路的正常。
回复
lanbai007
2006年07月11日 20:41:00
18楼


同意
你的前端出线断路器电流呢
回复
天涯情歌
2006年07月11日 20:54:13
19楼
开关是选大了一点!但是并不是不可以啊!!也不违反任何规范!!该图是错在电缆选小了!!!审图的已经说的很明白了!该条要求:Iz>=In,现在In=400,而Iz是不到400的啊!!!!!(因为上一级开关的整定电流只可能大于或等于400啊)
不过我很纳闷大别山先生为什么没有直接指出问题的所在!!在我看来他的水平应该远在这之上啊!!
回复
天涯情歌
2006年07月11日 20:58:42
20楼
当然,该图还有其他的问题!审图的很客气,只说了主要的一条!!!例如:隔离的问题、附件的问题、分断能力的问题........
回复
cyyyqqq2000
2006年07月11日 21:59:34
21楼
以下是引用z13959289151在2006-07-11 20:54:13.0发表的内容:
开关是选大了一点!但是并不是不可以啊!!也不违反任何规范!!该图是错在电缆选小了!!!审图的已经说的很明白了!该条要求:Iz>=In,现在In=400,而Iz是不到400的啊!!!!!(因为上一级开关的整定电流只可能大于或等于400啊)


看来问题清楚了 谢谢

也谢谢各位达人
回复