有个工程断路器选型如图 审图提出进线断路器整定电流应符合GB50054-95 第4.3.4条要求 请问到底应为多少呢?400A不对吗?为什么? 谢谢各位高人
有个工程断路器选型如图 审图提出进线断路器整定电流应符合GB50054-95 第4.3.4条要求 请问到底应为多少呢?
400A不对吗?为什么? 谢谢各位高人
22楼
1.你的断路器应该在满足短路电流要求的前提下选DZ20Y-400/3300 400,建议在其前端互感器后端加装隔离器,如:HD13BX-400/31。
2.计量用的低压互感器你的计算电流是310A左右,应该选LMZ1-0.66-400/5 0.2级 为好!
回复
23楼
本开关额定电流大点没关系,主要为操作、隔离用。
回复
24楼
弱弱的问kx是什么?
回复
25楼
回复
26楼
400A,用240的电缆,截面小了
回复
27楼
断路器:DZ20y-400/3/350A
电缆:2(YJV22-1KV 4X150+2X70)
这样就满足要求了
回复
28楼
说的对,断路器的壳架电流大小选多大不是问题,和分断能力没有必然联系;断路器一般都有隔离功能的.
大鼻山有他的工作,不是每个贴子都有时间回复的.
回复
29楼
和审图工程师沟通 电缆变小 他为什么不直接说电缆选型偏小呢?
回复
30楼
第14楼:为何断路器前不设隔离开关?意思是漏电保护开关前再设隔离开关吗?若是的话,两个开关电流一样吗?
回复
31楼
这个要看上下记及配电距离等问题,就这一点看不出问题来.