有个工程断路器选型如图 审图提出进线断路器整定电流应符合GB50054-95 第4.3.4条要求 请问到底应为多少呢?400A不对吗?为什么? 谢谢各位高人
有个工程断路器选型如图 审图提出进线断路器整定电流应符合GB50054-95 第4.3.4条要求 请问到底应为多少呢?
400A不对吗?为什么? 谢谢各位高人
32楼
选用,壳架电流为400A,过载长延时整定电流为350A,另外还要考虑分断能力等等。
电流用YJV22-1kV-4*240的就可以
回复
33楼
你的上级断路器整定为多少?能满足审图所提的GB50054-95 第4.3.4条吗?除非你是一跟电缆敷设过来,且距离很近
回复
34楼
该图为四芯电缆PEN共线,属于TN-C系统。根据GB50054-95规范第4.4.6条、4.4.7条、4.4.9条,因此该图纸还有PEN线重复接地问题、电缆进户铠带接地问题、箱体接地问题,互感器二次接线端接地问题、总等电位联接问题等,不知在设计中说明了么?未作说明的话该图还是有问题
回复
35楼
电缆的截面明显的小了,进线的截面是要根据主断路器选择的,我一般按照1.25-1.3倍来选。如果小于主断路器的话,想想,进线着了火恐怕主断路器也不会动作,那要主断路器有什么用?
请教一下I2<1.45Iz的含义是什么?
回复
36楼
沙发~~~~~问题真多 顶34
回复
37楼
支持“以下是引用dhz897在2006-07-11 10:59:29.0发表的内容:
我倒是觉得310.1A的电流选用400A的断路器,整定值为350A就可以了,用630A整定值为400A的断路器起不到很好的保护作用,并且浪费。整定值为400A的断路器用240的电缆,截面就显得小了。 ”
还要同时考虑用什么型号的电缆 怎么敷设 环境温度 地面温度 上下级之间的配合 等等 都要综合考虑
回复
38楼
