2011一道暖通专业案例题
fxy138
fxy138 Lv.2
2011年09月22日 14:13:41
只看楼主

直接放弃的一道题,回来也没想清楚,忘高手指点。17.某餐厅高6米,夏季室内参数:tn=25℃, ø=50%,室内负荷∑Q=24250W,∑W=g/s.盖房建采用冷却降温除湿,采用机器露点最大送风温差送风方式,(注:无再热热源,不计风机及送风管温升)。空调机组表冷器进水温度7.5度,当地大气压标准大气压,问空调时段,房间的实际相对湿度是何值。画焓湿图。A.50% B.60% C.70% D.80%

直接放弃的一道题,回来也没想清楚,忘高手指点。
17.某餐厅高6米,夏季室内参数:tn=25℃, ø=50%,室内负荷
∑Q=24250W,∑W=g/s.盖房建采用冷却降温除湿,采用机器露点最大送风温差送风方式,(注:无再热热源,不计风机及送风管温升)。空调机组表冷器进水温度7.5度,当地大气压标准大气压,问空调时段,房间的实际相对湿度是何值。画焓湿图。
A.50% B.60% C.70% D.80%
免费打赏
tasten
2011年09月22日 16:50:46
2楼
我选了A 具体过程是如下 不知道对不对 热湿比= 8000
过1点的过程线为设计过程线 过2点的过程线为空调机组实际处理过程线,因此实际点便离设计点 小于60%我选了A

[ 本帖最后由 tasten 于 2011-9-22 16:53 编辑 ]
回复
huangcheng
2011年09月23日 13:02:47
3楼
不是的,是过2点作热湿比线,交25度线,查得相对湿度为70%。
回复
h8905
2011年09月24日 22:43:24
4楼
????????????????????
回复
zhllr0303170217
2011年09月26日 15:38:07
5楼
感觉应该是这样的,陡的是处理的热湿比,缓的事实际的热湿比,实际的热湿比和25℃交叉点即是室内状态点,我选70%,记忆很清晰,做过类似的题!!
回复
zhllr0303170217
2011年09月26日 15:40:00
6楼
不好意思,i-d图发错了
回复
zhllr0303170217
2011年09月26日 15:44:05
7楼
室内的热湿比线好像是4800
回复
li68126
2011年09月28日 16:25:01
8楼
楼主真是厉害,佩服
回复
metro_2000
2012年03月02日 16:39:52
9楼
选C,!!!!!!!!!!!1
回复
wxpwxp2010
2012年03月03日 14:23:00
10楼
我也是直接放弃了,焓湿图太费时间了
回复

相关推荐

APP内打开