2楼
帮忙的人呢,知道的人来答啊
回复
3楼
我也想知道,哪位高手讲讲
回复
4楼
高手,高手,高高手,请帮忙回答下
回复
5楼
电厂的保护除发电机保护外,主要是厂用电保护,电动机,电抗器居多。 配置设计复杂点,
还有比较重要的同期设备。 其他和变电站差不多了。 变压器,电容器等等
电力二次控制设备研发,转让
QQ:
Kc600e@gmail.com
[1]电容器\电动机\配变\电动机 四装置合一保护测控设备
[2]备用电源自投设备
[3]PT监视设备
[4]电动机差动
[5]电容器单组投切设备
[6]网络电力仪表
回复
6楼
发电机有哪些保护,以及电动机有哪些保护
回复
7楼
关于发电厂的保护,其实和一般工厂差别不大,无非就是各自设备的保护如发电机,变压器,母线,以及配出线路,等等。不过由于地位重要,且电压等级高,容量大所以对于保护要求较高,有一些普通工厂不常见的保护如高频保护等等。
具体建议自己去看一下电力设备设计手册(二),里面都有非常详细的说明。
回复
8楼
你这个说法太笼统
1、保护都是根据规范设的,主要参考的规范有
《继电保护和安全自动装置技术规程》GB14285——2006;
《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062——2008;
2、保护主要分为线路保护,主设备保护,根据电厂设备的特点划分如下
主设备保护:发电机保护,主变保护,厂用变保护,电抗器保护,电动机保护;
线路保护:各种上网线路,母联或分段、厂用高低压线路等;
3、现在的保护装置都是模块化,系列化,一般保护模块内部的保护模块数量要多于规程规定必须模块,根据工程实际选择投退即可(保护选择,软件设定和保护压板投退两中方式)
回复