小高层住宅13层,地下储藏室分隔小间 ,是否设自喷?有何依据,建设单位非要去掉自喷系统,我认为依据高规2005版7.6.4条应设。是否合适? 急! 谢谢!
小高层住宅13层,地下储藏室分隔小间 ,是否设自喷?有何依据,建设单位非要去掉自喷系统,我认为依据高规2005版7.6.4条应设。是否合适? 急! 谢谢!
2楼
应该可以去掉吧 山东济南的工程就没做
回复
3楼
不是公共部分啊!!!!最后也是一户一个储藏室!
回复
4楼
主要看储藏什么东西,如果甲方不想设喷淋,那么让建筑改称其他名称,如自行车库。
回复
5楼
建设单位说要去掉,那你还坚持个啥啊
回复
6楼
主要看储藏什么东西,
是什么防火等级的物质.
如果甲方不想设喷淋,
那么让建筑改称其他名称
这样的话就 没有事了
而且条文说的是可燃物较多的地下室或半地下室
回复
7楼
戊类库房,OK
回复
8楼
丁戊类物资库即可,,不设置正常
回复
9楼
不需要做!!!!!看高规!!!!
回复
10楼
可燃物较多很难说,放点杂物也是可燃物较多!还是征求当地消防部门意见,一般不用做
回复
11楼
你这个说法不对,建设单位是外行,而你不是,像消防上面的问题,要不要设应该按规范,而不是听建设单位的。如果规范要求设,建设单位说要去掉,那么你应该坚持,不然哪天你进了班房,我们会很难过的
回复