门禁系统采用深圳捷顺产品(全部联网),一打雷,所有的通迅数据芯片就全部被击坏,请教各位有什么好办法处理一下?
门禁系统采用深圳捷顺产品(全部联网),一打雷,所有的通迅数据芯片就全部被击坏,请教各位有什么好办法处理一下?
12楼
加防雷装置包括弱电和强电两部分
回复
13楼
是埋地敷设的,大约有40个门禁,以前每次雷击是部分损坏,今年则是一雷击就全部损坏,电脑主机接口也损坏了,门禁电源是单独的,取自于每个单元的电表箱中.
回复
14楼
这是典型的分散式供电系统的通病。
通讯接口加防雷装置,直流、交流也必须加防雷装置,但是不一定完全有效。
防雷装置接地必须妥当。
回复
15楼
设备防雷技术要点:
1、欲使设备得到很好的保护,首先应对其所处的环境、受雷电影响的程度做出客观的估计。这与出现过电压的幅值、概率、网络结构、设备抗电压能力、保护水平和接地等有关。
2、防雷工作应该作为一项系统工程来考虑,对于建筑物、传输线路、设备和接地等方面,需要强调全面防护,综合治理。
3、针对感应雷瞬时能量较大的特点,根据能量逐级吸收的理论,及防护区间量级分类的原则,需要做多级防护。
回复
16楼
检查整个系统的接地情况,对外漏的线路进行检查并套管连接好接地,对供电部分安装浪涌保护器,检查机房的接地情况,要单独接地,不要和强电系统接在一起。
回复
17楼
多级防护怎么做,以后做弱电工程是不是所有系统都要统一集中供电?
回复
18楼
多级防护怎么处理?那以后是不是所有的弱电系统最好是实行统一集中供电?
回复
19楼
多级防浪涌防护一般针对电源传输链,国标称为IEC三级防护结构,可自行网上查询
弱电系统一般为点对点传输,不需要多级防护。
弱电系统若单独供电的话,一般可在取电处设第三级防浪涌保护(防雷插座)
回复
20楼
很正确,不过,上面我看有人说电源防雷是强电做的,错,根据国家规定,做防雷施工必须有防雷资质,所以,凡是防雷设置都应该由防雷公司来做。在有,你着应该是感应雷所致,当初如果用金属保护管,也不会有这样的后果了。还可能你采购的设备有问题,现在一般设备都应该我信号防雷功能。
回复
21楼
目前的情况,如果不能对线路进行改造的话就应该装设分散的电涌保护器了
回复