超过35米长的冷却塔水池怎样设伸缩缝?
xrb214
xrb214 Lv.2
2006年07月11日 19:47:01
来自于水处理
只看楼主

超过35米长的冷却塔水池怎样设伸缩缝?按混凝土结构规范规定,混凝土框架结构超过35米必须设伸缩缝,但实际设计时,往往都超过,有的还可能达到80-90米,怎样设置伸缩缝?在如果选择将水池分开,分开多少间距合适?分开后的水池怎样连通?能不能用刚性套管或柔性套管?请高手指教!

超过35米长的冷却塔水池怎样设伸缩缝?按混凝土结构规范规定,混凝土框架结构超过35米必须设伸缩缝,但实际设计时,往往都超过,有的还可能达到80-90米,怎样设置伸缩缝?在如果选择将水池分开,分开多少间距合适?分开后的水池怎样连通?能不能用刚性套管或柔性套管?请高手指教!
免费打赏
z_d_p@co163
2006年07月12日 10:02:53
2楼
伸缩缝和引发缝是结构专业的问题,根据地质条件满足间距要求设计就行.
将水池分开,水池连通应用柔性套管,间距方面考虑的因素就多了:两池相对的不均匀沉降,施工安装条件,等等.
还是设伸缩缝的好,结构设计也很方便的.
回复
xrb214
2006年07月13日 16:13:29
3楼
设伸缩缩的话,如果施工队技术水平不过关,很难保证水池不漏水,所以我想设伸缩缩怕是不好,请高手赐教!
回复
z_d_p@co163
2006年07月13日 16:38:42
4楼
其实,不怕施工队的水平,关键在于材料的质量和监理的水平.还有就是验收时要遵从规范.如果因为考虑施工队的水平而非要分开作,一旦有人向业主吹风,人家反过来会质疑你的设计水平.不划算.