请教:干式变和油变能短时并列吗
sdjnrdsu
sdjnrdsu Lv.2
2006年07月11日 20:36:31
来自于电站工程
只看楼主

若能并列条件能否参照油变。

若能并列条件能否参照油变。
免费打赏
cpe_caifeng
2006年07月12日 00:53:02
2楼
若电压等级变比相同,容量相近,阻抗电压百分数一样,短时并列应该可以.
但是不赞成变压器并列运行,两台变压器一并列,Z值就会减小到一半左右,发生短路时短路电流就会变为正常运行时的2倍,对于低压电气元件是一个很大的冲击.
回复
jian_72
2006年07月12日 08:55:24
3楼
若能满足并列条件,应该可以的。
回复
shrtj2002
2006年07月15日 10:20:16
4楼
变压器的接线组别必须相同,才可以短时间的并列
回复
xzhdc
2006年07月18日 18:04:21
5楼
只要符合并列条件就可并列,
回复
xzhdc
2006年07月18日 18:04:44
6楼
我们就常并列,

回复
lixiaolan1234
2006年07月21日 15:08:51
7楼
只要满足并列的条件,油式和干式应该没有什么影响
回复
yibeiyuan
2006年07月23日 22:11:31
8楼
同意楼上的说法
回复
wzfff8@co163
2006年07月24日 19:52:49
9楼
参考书籍上对于变压器的并列条件中,并没有强调变压器的类型是干变还是油变,应该是可以并列的。
回复
wanxiayon
2006年07月25日 19:00:33
10楼
只要满足并列的条件,油式和干式应该没有什么影响
回复
sbudng_06
2006年08月10日 11:29:51
11楼
支持可并列,不支持并列运行!