冷水机组的冷凝器和蒸发器的趋近温度(冷媒和水的温差)是多少?压缩机的形式不同是不是趋近温度也不一样?
冷水机组的冷凝器和蒸发器的趋近温度(冷媒和水的温差)是多少?压缩机的形式不同是不是趋近温度也不一样?
2楼
回复
3楼
五至八度就可以
回复
4楼
樓上的說的不對,應該是越小越好
回复
5楼
5到8度太大了吧。
貌似离心机和螺杆机的还不一样啊。
冷媒不同也不一样吧。
回复
6楼
有没有高手知道?
回复
7楼
新的机组,壳管式换热器的温差一般在3度以下
使用过的机组,不超过5度算正常
回复
8楼
冷水机组在3度以下,高了就脏了或少了
回复
9楼
一般有两种算法
制冷剂温度是通过饱和压力查表得出
而水温有按照出水温度算的,也有按照进出水平均温度算的
当然不同的算法,标准温差是不一样的
前提是水流量要正常
回复
10楼
正常新机的趋近温度在1.2左右,工厂用的话一般维持在2度以内好,再高说明有不同程度的污垢,影响力换热效率,就多耗电能了。所以需要一年捅炮一次,最好是直接安装现在流行的胶球自动清洗装,这样趋近温度会一直温度在2度以内也减少了化学试剂使用。欢迎共同交流
hctcscgh@126.com
回复