浪涌保护器前必须加装熔断器么
haizhong
haizhong Lv.4
2006年07月12日 10:05:51
只看楼主

,如果必须加的话,取值是多少。不加会有什么后果。

,如果必须加的话,取值是多少。不加会有什么后果。
免费打赏
haizhong
2006年07月21日 16:48:57
32楼
细讨论前端&后端加的道理。
回复
ddstaii_003
2006年07月21日 21:45:39
33楼
回复
wang_dezhu
2006年12月12日 19:22:41
34楼
浪涌保护器前面如果加断路器,其额定电流和分断能力应该是多少呢?行业标准上有吗?请大家想想办法
回复
finaday
2006年12月13日 09:02:02
35楼
可以加,但不是必须加,熔断器是过流保护,浪涌保护器是过压保护,两者没有冲突
回复
欢快的
2006年12月13日 13:57:29
36楼
低压选用的浪涌(电涌)保护器多采用气体间隙高压放电的原理,经过多次泻放电流后,会有泄漏电流产生.从而浪涌保护器逐渐寿命终了.一旦击穿,前面的熔断器(推荐选熔断器)会熔断,防止短路事故发生,否则后果不堪设想.
另外高压,电容柜等装设的氧化锌避雷器不会因避雷器的老化而产生泄漏电流.即使击穿也不会形成对地短路故障.所以SPD之前加与不加熔断器(当然微断也有采用的)要看你选用的是什么SPD.
另外为了防止SPD老化产生泄漏电流,通常把漏电保护器RCD安装在电涌保护器(SPD)之前,以便能够检测出这一泄漏电流.
回复
dachengqi
2007年05月25日 16:45:38
37楼
断路器或熔断器不能被雷击后损坏么?那就起不到保护的作用了
回复
dachengqi
2007年05月25日 17:25:24
38楼
浪涌不是也能保护雷击的么?
回复
dachengqi
2007年05月25日 17:31:22
39楼
浪涌不是也能保护雷击的么?
断路器或熔断器不能被雷击后损坏么?那就起不到保护的作用了
回复
yudert
2007年05月26日 21:26:10
40楼
看看防雷专家全宇辰为大家做的答疑
回复

相关推荐