32楼
细讨论前端&后端加的道理。
回复
33楼
回复
34楼
浪涌保护器前面如果加断路器,其额定电流和分断能力应该是多少呢?行业标准上有吗?请大家想想办法
回复
35楼
可以加,但不是必须加,熔断器是过流保护,浪涌保护器是过压保护,两者没有冲突
回复
36楼
低压选用的浪涌(电涌)保护器多采用气体间隙高压放电的原理,经过多次泻放电流后,会有泄漏电流产生.从而浪涌保护器逐渐寿命终了.一旦击穿,前面的熔断器(推荐选熔断器)会熔断,防止短路事故发生,否则后果不堪设想.
另外高压,电容柜等装设的氧化锌避雷器不会因避雷器的老化而产生泄漏电流.即使击穿也不会形成对地短路故障.所以SPD之前加与不加熔断器(当然微断也有采用的)要看你选用的是什么SPD.
另外为了防止SPD老化产生泄漏电流,通常把漏电保护器RCD安装在电涌保护器(SPD)之前,以便能够检测出这一泄漏电流.
回复
37楼
断路器或熔断器不能被雷击后损坏么?那就起不到保护的作用了
回复
38楼
浪涌不是也能保护雷击的么?
回复
39楼
浪涌不是也能保护雷击的么?
断路器或熔断器不能被雷击后损坏么?那就起不到保护的作用了
回复
40楼
看看防雷专家全宇辰为大家做的答疑
回复