从没想过这个还会违反强规(建筑给排水设计规范3.2.6),照着09S304中P99页把配件什么的抄上去都不行,审图中心说自闭式冲洗阀不是专用冲洗阀,要加防污器. 晕死了,大家来讲讲自闭式充气阀具有空气隔断功能不,是否也算是空气隔断冲洗阀的一种呢,市面上有专门的空气隔断冲洗阀卖吗?
从没想过这个还会违反强规(建筑给排水设计规范3.2.6),照着09S304中P99页把配件什么的抄上去都不行,审图中心说自闭式冲洗阀不是专用冲洗阀,要加防污器.
晕死了,大家来讲讲自闭式充气阀具有空气隔断功能不,是否也算是空气隔断冲洗阀的一种呢,市面上有专门的空气隔断冲洗阀卖吗?
2楼
这群xx的乱说。
自闭式冲洗阀就是专门的防倒流冲洗阀,具有防倒流功能。根本不用再补什么空气隔断冲洗阀。
有些审图的老东东,水平又差,又还喜欢发表一些错误的意见。真是设计人员的悲哀。
回复
3楼
额,米有见过用自闭式冲洗阀还加防污器的~~自闭式冲洗阀是专用冲洗阀!3.2.6说的是生活用水不能与大便器小便斗采用 普通 阀门连接。参考原GB50015-2003第3.2.6条条文解释延时自闭式冲洗阀 具备 延时自闭和虹吸自动破坏 两个功能,故可使用。
回复
4楼
不要轻易发牢骚 自闭冲洗阀的下面是要安装一个除污器的 这个在大便器自闭冲洗阀中是必须的 对于小便器由于 不可能冲水管淹没在尿液中 故其倒流污染的可能性很低 可以不设
回复
5楼
还加倒流防止器,那这个自闭阀门还有毛市场,但是这阀门怎么还在生产,审图是不想干了吧
回复
6楼
不要轻易发牢骚 自闭冲洗阀的下面是要安装一个除污器的 这个在大便器自闭冲洗阀中是必须的 对于小便器由于 不可能冲水管淹没在尿液中 故其倒流污染的可能性很低 可以不设
回复
7楼
那除污器就是空气隔断装置,用在蹲便器冲洗管上,小便器不必用此装置,你们的审图水平有限,可不理!
回复
8楼
就是专用的啊~~
回复
9楼
3. 2. 6 严禁生活饮用水管道与大便器(槽)、小便斗(槽)采用非专用冲洗阀直接连接冲洗。
条文说明:
3.2.6 国家标准《二次供水设施卫生规范》GB 17051—1997第5.2条规定:“二次供水设施管道不得与大便器(槽)、小便斗直接连接,须采用冲洗水箱或用空气隔断冲洗阀。”本条文与该标准协调一致,严禁生活饮用水管道与大便器(槽)采用普通阀门直接连接冲洗。
不要理审图的。
[
本帖最后由 wangzhuan0125 于 2011-9-28 16:55 编辑 ]
回复
10楼
地板站务张工的解释为正解,完毕。
回复
11楼
学习学习,有收获
回复