现在我所在已完工程,有酒店式公寓50m高和一办公楼38m高两栋建筑,高的酒店式公寓下设一组水泵组,供应酒店式公寓及办公楼生活给水,由于公寓楼给水管道是一根DN100主管供水,1-10层给水为主管10层位置上开DN80管接减压阀组再往下供水(其后都没加减压阀),11-15楼为主管直接供水。现在问题是公寓楼14-15层水压力不够,如果水泵加压 那么办公楼水龙头之类的会因为压力过大爆开,如果水泵不加压则公寓楼14-15完全没水。
现在我所在已完工程,有酒店式公寓50m高和一办公楼38m高两栋建筑,高的酒店式公寓下设一组水泵组,供应酒店式公寓及办公楼生活给水,由于公寓楼给水管道是一根DN100主管供水,1-10层给水为主管10层位置上开DN80管接减压阀组再往下供水(其后都没加减压阀),11-15楼为主管直接供水。现在问题是公寓楼14-15层水压力不够,如果水泵加压 那么办公楼水龙头之类的会因为压力过大爆开,如果水泵不加压则公寓楼14-15完全没水。
我初步想了一个方案,就是水泵组加压满足公寓楼14-15层给水,在办公楼主管上加个减压阀组是否可行?
另一施工单位说加压也解决不了问题,说我这个给水管网只要办公楼用水或泄水,公寓楼14-15层永远也达不到满足生活水的压力。
求高手给解答下
2楼
只要你水量水压满足了要求,按照你那种方案是可行的,施工单位不晓得水泵工作的原理,在那瞎说,照他那么说,即使我设计压力和水量都满足,我楼下用水那么楼上水压就不够了????扯淡
回复
3楼
可以加压,部分楼层用减压阀处理
回复
4楼
施工单位讲的不是没有道理的,理论上底楼用水量大会对高楼层有影响的。但你这里发生的可能性很小的。
我是做酒店工程管理的。其实你情况和我们酒店很像似的,我酒店主楼16层70米,副楼9层37米,是相连的,在底层用变频泵定压直接供水,底层正常压力为6-7公斤,用水很正常,4楼桑拿大池放水会对14楼以上有影响,就是断水。后来我单独加水箱用一台泵接一根管道给桑拿供水问题解决了。
你既然两栋楼为什么不单独供水?也可以像我酒店这样供水呀。你的办法比较简单也可以的实施的。有疑问我们可以彼此学习的QQ342643289
回复
5楼
施工单位忽悠你,理论上底楼用水量大会对高楼层有影响,但实际使用过程中,影响不大。你的方法可行。
回复
6楼
只要你水量水压满足了要求,按照你那种方案是可行的.
回复
7楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/hug.gif)
学习了,我还真给忽悠住了,知识不牢固,对自己信心不足啊
回复
8楼
绝对可行的啊
回复
9楼
首先得看你的水量是否够用,如果够就可以加压,没有问题,施工单位担心的也是水量问题
回复
10楼
谢谢大家的解答
回复
11楼
可以加压,部分楼层用减压阀处理