求助高层给水管网一段楼层压力不够怎么解决
winwzj
winwzj Lv.2
2011年09月23日 16:57:52
只看楼主

现在我所在已完工程,有酒店式公寓50m高和一办公楼38m高两栋建筑,高的酒店式公寓下设一组水泵组,供应酒店式公寓及办公楼生活给水,由于公寓楼给水管道是一根DN100主管供水,1-10层给水为主管10层位置上开DN80管接减压阀组再往下供水(其后都没加减压阀),11-15楼为主管直接供水。现在问题是公寓楼14-15层水压力不够,如果水泵加压 那么办公楼水龙头之类的会因为压力过大爆开,如果水泵不加压则公寓楼14-15完全没水。

现在我所在已完工程,有酒店式公寓50m高和一办公楼38m高两栋建筑,高的酒店式公寓下设一组水泵组,供应酒店式公寓及办公楼生活给水,由于公寓楼给水管道是一根DN100主管供水,1-10层给水为主管10层位置上开DN80管接减压阀组再往下供水(其后都没加减压阀),11-15楼为主管直接供水。现在问题是公寓楼14-15层水压力不够,如果水泵加压 那么办公楼水龙头之类的会因为压力过大爆开,如果水泵不加压则公寓楼14-15完全没水。
我初步想了一个方案,就是水泵组加压满足公寓楼14-15层给水,在办公楼主管上加个减压阀组是否可行?
另一施工单位说加压也解决不了问题,说我这个给水管网只要办公楼用水或泄水,公寓楼14-15层永远也达不到满足生活水的压力。
求高手给解答下
免费打赏
ybyl00
2012年03月05日 11:23:55
12楼
利用增压泵啊啊
回复
wuqiongma
2013年08月04日 19:42:37
13楼
各位你们好,我是一家小宾馆一共五层,因为水压不够在楼下装了增压泵,但是五楼的水压还是不行,现在在楼顶装了水箱,但是压力反而还不如以前了,我现在是一个头两个大,因为我的热水是在五楼统一由热水器供水所以不能一层接一个管子。想请专业人士帮我出出主意,谢谢!
回复
老盖
2013年08月06日 09:17:43
14楼
路过学习
回复
fuzhiyu2007
2013年08月06日 10:22:52
15楼
wuqiongma 发表于 2013-8-4 19:42 各位你们好,我是一家小宾馆一共五层,因为水压不够在楼下装了增压泵,但是五楼的水压还是不行,现在在楼顶 …因为你的水箱高度不够啊,呵呵!满足不了自由水头!