33层剪力墙结构住宅,连梁和框梁超筋,请论坛上的网友出出主意,怎么解决。超筋集中在10~16层。对称结构,上传右侧配筋图。

33层剪力墙结构住宅,连梁和框梁超筋,请论坛上的网友出出主意,怎么解决。超筋集中在10~16层。对称结构,上传右侧配筋图。

未命名.jpg

免费打赏
ps_666
2011年09月28日 13:44:07
12楼
学习学习!!!
回复
fangwenzi
2011年09月29日 13:33:13
13楼
新手都是来学习的,哈哈!
回复
mr张旭东
2011年09月29日 14:04:28
14楼
大多数情况是,抗剪不足造成的,你试试把连梁按框架梁输入,然后再定义为连梁在试试。
回复
z3399ac
2011年09月29日 15:38:54
15楼
学习
回复
thy1970
2011年09月29日 16:00:53
16楼
a。调整剪力墙布置,消弱超筋部位剪力墙连梁,增加相邻墙的刚度
b。可以修改连梁刚度折减系数,降低结构整体刚度
c。可以定义双连梁
回复
qdlg5210
2011年09月30日 09:30:09
17楼
个人觉得,你的平面布置里墙太多!而且长墙很多,并不利于抗震,建议墙体开洞之后的连梁有400高的弱连梁连接两个短点墙肢
回复
hhj2005
2011年09月30日 11:46:35
18楼
来学习啦
回复
xiao_gan
2011年09月30日 14:56:53
19楼

学习学习
回复
xuzhanying2005
2011年09月30日 15:37:10
20楼
看了10楼的回复,增长不少知识,谢谢了!以后试试
回复
co_zzl
2011年09月30日 18:38:18
21楼
连梁超筋最常见的处理方法有二种:
1)降低连梁高度,减小连梁自身刚度。
但运用此种方法要注意连梁的位置,有时候降低连梁刚度后,整体位移角会不满足规范要求。如果模型位移角有很大富裕,可以将连梁刚度折减系数调到0.6(常规0.7)。
2)连梁加宽,加宽部分纵筋按构造配置,锚入周边墙和框架梁内,箍筋按计算配足。
但运用此种方法也要注意连梁的位置,很容易影响到建筑专业,所以需要配合。

至于前面有人说道双连梁,虽说规范上也提到此种方法,但设置双连梁在实际建模中难以实现,而且SATWE无法准确模拟双连梁,往往造成梁的等效刚度失真,与实际有偏差(朱炳寅先生有本书中提到过)。还有人提到连梁点铰,的确点铰后连梁的配筋就小了,也不超筋了,但此种方法是基于考虑连梁退出工作,设计人还应复核此连梁在恒、活、风荷载情况下的计算,取包络设计。

对于楼主提到的情况,我觉得你可以加大其余Y向的连梁高度,尝试将地震剪力分散到其余同方向剪力墙上去。通常由于建筑净高影响,会加大左右端部连梁高度(可做上翻梁),将地震力吸到端部墙上,此时连梁会超筋。但由于连梁高度大,可以设置交叉暗撑,或设置型钢或钢板来抗剪。但要注意端部墙体所受的底部剪力不能过大。
此外,我个人还有一个想法,就是认为把超筋连梁的刚度折减系数在SATWE里调小,然后计算并满足要求。配筋时,适当加大相同位置其余楼层此连梁的箍筋。我是看了高规里的条文说明后想出此种方法的,仅供参考。