33层剪力墙结构住宅,连梁和框梁超筋
ncold
ncold Lv.3
2011年09月23日 17:26:10
只看楼主

33层剪力墙结构住宅,连梁和框梁超筋,请论坛上的网友出出主意,怎么解决。超筋集中在10~16层。对称结构,上传右侧配筋图。

33层剪力墙结构住宅,连梁和框梁超筋,请论坛上的网友出出主意,怎么解决。超筋集中在10~16层。对称结构,上传右侧配筋图。

未命名.jpg

免费打赏
hfqfox
2011年10月02日 21:54:45
22楼
高规要求算两次,超筋的按弱连梁算一下,墙肢取较大的计算结果
回复
敏而好学
2011年10月04日 20:30:15
23楼
回复
jiegousheji2011
2011年10月05日 12:00:58
24楼
可以点铰接计算 来强化连梁连接两侧的墙 但是连梁的配筋最好还是加强
回复
greedred
2011年10月05日 14:49:59
25楼
我觉21楼的方法值得借鉴,新的高规及抗规增大了连梁的放大系数,会造成新版软件计算出来的连梁往往超筋现象,一般高烈度区连梁折减系数可以适当取0.5~0.6
回复
wanglei1271
2011年10月05日 21:05:00
26楼
开洞口的连梁超筋,首先降低连梁的那个系数,或者减小梁高度,设双层连梁,懒方法就是直接配筋采取加强措施,走廊的梁超筋可以降低梁高度,增加梁宽度,再不行就点铰接
回复
理清
2011年10月06日 10:01:53
27楼
连梁点为铰接,计算出来的配筋当然很小,这种做法是不对的,可以将其刚度适当折减,剪力就降下来了,应该就不会超了。
回复
无名小草
2011年10月06日 14:20:25
28楼
有些短梁超筋很正常,考虑地震作用就是容易这样。。。你只要控制住大跨梁的配筋就好。最好放大倍数。。从安全的角度考虑。但也别超筋。。。
回复
fxmleo
2011年10月06日 22:24:46
29楼
洞口做双连梁,建模计算的时候是怎么做??
回复
fxmleo
2011年10月06日 22:31:38
30楼
双连梁怎么定义 ,在哪里?
回复
ncold
2011年10月07日 16:29:06
31楼

我也这么想过,取消过,梁配筋结果还好。不过项目负责人说,走廊里的两个梁是联系楼梯间的,如果去掉的话,楼梯间的剪力墙和主体结构就脱离了,所以不让取消。两端都与剪力墙平面内相连的梁不适合点铰接吧?
回复

相关推荐