33层剪力墙结构住宅,连梁和框梁超筋,请论坛上的网友出出主意,怎么解决。超筋集中在10~16层。对称结构,上传右侧配筋图。
33层剪力墙结构住宅,连梁和框梁超筋,请论坛上的网友出出主意,怎么解决。超筋集中在10~16层。对称结构,上传右侧配筋图。
32楼
查看超配筋信息,是连梁抗剪不够,我之前用了增大洞口的长度,效果不太好。增加同方向墙体的长度的话,刚度增加,位移角会比较小,是不是也不太好呢?
回复
33楼
谢谢了啊,你的方法我会试试的。
回复
34楼
搭在剪力墙上的那根梁,两边可以做成铰支,连梁超筋那个可以把连梁截面变小或者调整连梁折减系数
回复
35楼
那两个框梁垂直剪力墙处可以点校,因为不满足固端要求。再看连梁超的多不多,如果不多的话可以不用管,如果比较多,可以尝试下把洞口尺寸加大,让连梁尺寸变小,使其分担的力变小,如果还不行的话就要加长那个轴线的剪力墙看看能否让墙多分担些力。
另外以上很多人都谈到地震力的作用,我想你这个33层的住宅,也不一定是地震力控制的,当烈度比较低、风载比较大的时候也有可能是风荷载控制的。个人观点
回复
36楼
这样其实连梁基本上就不受力了,与实际情况不符。起码连梁本身还得受竖向力作用
回复
37楼
很明显是墙肢布置有问题,可以参考16楼的办法,减弱超筋地方的墙肢,加强四周的墙肢
回复
38楼
对于在剪力墙中梁超筋的问题,一般会有三种方法,第一就是让其梁变的更弱。第二就是让梁变的更强。第三种就是让该梁所受的力变小就是通常我们所说的引流,尤其在高层剪力墙中,第三种方法最常用。你可以看看你所超筋的部位剪力墙是不是太多,导致这个部位的刚度太大。所以短梁很容易超筋的,这就需要你进行综合的考虑减小梁周围的部分刚度就可以了。所以在布置剪力墙的时候不要使剪力墙集中在某些部位,要进行全局的考虑。对于连梁超筋是一个比较常见的问题,我想告诉你的就是连梁的高度和其所受的抗剪抗扭的力是成正比的。你就知道该在哪个方面进行调整了。希望这些对你做以后的设计有点帮助。
回复
39楼
总结以上各楼
超筋解决办法:
抗:增加刚度(高度加大,同方向墙加长,加厚)
放:减小刚度(高度减小)
若果超筋连梁表现集中,那么把这周围的墙体刚度整体减小
回复
40楼
按交接计算一下,不行的话就手算
回复
41楼
大多数情况是,抗剪不足造成的,你试试把连梁按框架梁输入,然后再定义为连梁在试试。
回复