滤池反冲洗在现在显示是条件符合,可以反冲,但却无法自动冲洗,一开始以为是上位机哪里有问题,于是修复了潜水泵的启动程序,过一下可以了,但第二天又是同样的问题,请帮我分析下我该从哪入手解决问题啊。我觉得还是程序执行问题。因为现地手动操作没有问题啊,那就是自动程序上位机有错误吧。
滤池反冲洗在现在显示是条件符合,可以反冲,但却无法自动冲洗,一开始以为是上位机哪里有问题,于是修复了潜水泵的启动程序,过一下可以了,但第二天又是同样的问题,请帮我分析下我该从哪入手解决问题啊。我觉得还是程序执行问题。因为现地手动操作没有问题啊,那就是自动程序上位机有错误吧。
2楼
“于是修复了潜水泵的启动程序,过一下可以了,但第二天又是同样的问题”!
再看自动启动程序是否运行过后被改动,还是启动程序中的逻辑还存在为足。
回复
3楼
如果手动能开的话,应该程序问题了。或者检测下输出继电器。
回复
4楼
滤池反冲洗在现在显示是条件符合,可以反冲,但却无法自动冲洗,一开始以为是上位机哪里有问题,于是修复了潜水泵的启动程序,过一下可以了,但第二天又是同样的问题,请帮我分析下我该从哪入手解决问题啊。我觉得还是程序执行问题。因为现地手动操作没有问题啊,那就是自动程序上位机有错误吧。
一般程序调试完成后不会出现问题的,反洗是有条件的,显示反洗条件符合可能是个假象,你有程序可以先看看,了解自动情况下反洗的条件很快就能解决,没程序的话用个本子从所用的PLC上传程序来看看,不是很复杂。
回复
5楼
程序设计好了 以前都运行正常 如果没有人为修改程序是不存在PLC程序有问题的。
你说手动可以冲洗,这肯定是强制人工冲洗,影响滤池冲洗的条件很多,如:中间水池液位、水头损失、滤池液位、集水池液位和运行时间。
如果达到冲洗条件,没有冲洗看看是不是冲洗设备有条件保护。