【求助】电容柜上顺熔芯接复合开关的问题
jinglinzw
jinglinzw Lv.2
2011年09月23日 21:00:02
只看楼主

6路共补,12路分补的一个带电抗的电容柜。正面熔芯的A、B、C相顺序是从左到右,复合开关上的接法也是从左到右。A、B、C。反面熔芯的A、B、C相顺序是从右到左,那反面的复合开关A、C相要反接吗??我们公司一台柜子不反接,直接按照熔芯顺着往下接复合开关(就是复合开关上的脚A接成了脚C),为什么工程师检的时候也没问题呢》?

6路共补,12路分补的一个带电抗的电容柜。
正面熔芯的A、B、C相顺序是从左到右,复合开关上的接法也是从左到右。A、B、C。
反面熔芯的A、B、C相顺序是从右到左,那反面的复合开关A、C相要反接吗??
我们公司一台柜子不反接,直接按照熔芯顺着往下接复合开关(就是复合开关上的脚A接成了脚C),为什么工程师检的时候也没问题呢》?
免费打赏
姜振祥
2011年09月27日 13:45:11
2楼
复合开关的 你的相序接反了 也没有问题啊 不用担心啊
回复
yuhuabin
2012年07月08日 16:52:59
3楼
需要问什么呀?相序,还是规范。。。相序的话应该以正面来看。
回复
shenzhen_aut
2012年07月10日 17:33:21
4楼

呵呵

先表扬你的细心!你是一个严谨的工程技术人员!

线路的顺序,是为了识别用的。如果你能够识别其顺序,反接也可以。对于复合开关,他的ABC三个通路是独立的,你可以自己给他命名他的顺序。

所以,你说的工程师没有检查出来,可能不是失误,可能是工艺要求,因为是可以使用的。