800KVA-10kv干式变压器空载时,B相偏高,为何?????A-58.1C°.B-87.1C°.C-55.8C°
800KVA-10kv干式变压器空载时,B相偏高,为何?????A-58.1C°.B-87.1C°.C-55.8C°
2楼
B相偏高是指电压高还是温度偏高,如温度高可以把温度传感器A\C交换在看看温度有没有变化
回复
3楼
温度传感器A、B交换
回复
4楼
看来是B相温度过高了
A-58.1C°
B-87.1C°
C-55.8C°
如果温控仪及接线无误的话。
检查一下B相的传感器是否有故障或放错位置了。(放在铁芯侧了)
回复
5楼
楼主仔细检查传感器的位置是不是在同一位置,我们厂的就有一个也是B相温度要高十几度,后来才发现传感器位置不一样,B相放在线圈内测,A、C相放在外侧的。
回复
6楼
这个基本上是传感器的问题了,平时的温度差异怎么样呢~如果差异还是比较大的话,那就对了~
回复
7楼
这个问题要有几个判断,第一是平时的温度是不是也差这么多,第二就是三个温度传感器放的位置是不是一致,第三就是B相在中间,温度高一点是肯定的,第四就是温度传感器是不是坏了,可以进行一下效验。
回复
8楼
1、检查传感器的位置,2、判断传感器的好坏,并与其他两个调换试一试,3、B相偏高几度应属正常,但相差不了这么多,仔细检查总会查出原因的。
回复
9楼
回复
10楼
同意7楼8楼的观点
回复
11楼
呵呵,学习 7 8 楼的方法。