现在,电气工程的发展很快,在预敷设过程中,依据规范,沿最近距离,尽量减少弯曲的原则敷设,造成定位伸缩两大,在二次装修及其他工种施工中,容易造成损坏,这类问题很多,给电气施工本身质量造成很大的影响。 大家在施工中有哪些比较成功的经验,请献出来大家共享。
现在,电气工程的发展很快,在预敷设过程中,依据规范,沿最近距离,尽量减少弯曲的原则敷设,造成定位伸缩两大,在二次装修及其他工种施工中,容易造成损坏,这类问题很多,给电气施工本身质量造成很大的影响。
大家在施工中有哪些比较成功的经验,请献出来大家共享。
2楼
看规范,看图籍,结合现场情况确定。
回复
3楼
关键是现在,在结构中。电气管线很多,强电,弱电,好多系统,管线无处不有,这样,在二次装修时,还有其他工种施工时,打洞,打电锤,就把管子打断了,很麻烦的,防不胜防。
回复
4楼
事先与土建装修单位协调,做到事前防范,事后及时处理
回复
5楼
’事先与土建装修单位协调,做到事前防范,事后及时处理’
这样当然好!就是难实现!
回复
6楼
写道纸上说道嘴上干到手上歪到腿上
除非工程是一家做的,且配合相当到位,否则请看上面我说的。
回复
7楼
如果是层层相同的标准式结构那好办,每层的开关、插座等用电点的位置必须固定不变,这样,施工的时候,根据现场实际情况,自己画出线路的最佳敷设方向,并且提前与各个相关专业互相沟通,让他们认可签字,从一层开始,每层都必须这样干,而且责任到人。位置偏差控制在200~300范围内,当然,最主要的是检查落实,否则......。最后将这个敷设图纸发给各个相关专业。这样就可以减少受损率。
大家觉得可行吗?
回复
8楼
这就不好说了.,只要把你自己的事干好了,管他们次装修,工程规范,楼板不允许打洞
回复
9楼
一次成功最好,要擦屁股的话,那就不好说了.
回复
10楼
按规范施工,在二次施工前,进行技术交底时,对预埋管线位置进行说明,只要避开说明位置二十公分左右,就应该没有什么问题
回复
11楼
在施工过程中,应遵循同类配线应尽量敷设在统一的廊道上,避免就近距离敷设以避免在以后的施工过程中造成不必要的损失
回复