关于住宅小区方案阶段的负荷估算,请高人进行指点
饿饿饿2000
2006年07月13日 11:05:38
只看楼主

一个30W平米的住宅,其中住宅28W平米(3000套),公建2W平米,我拟用若干台室外630KVA箱变我现在估计的负荷为3000X6X0.45+20000X0.08=9700KW,公建我按80W/M2,住宅我按6KW每户,后来看了一下工业与民用设计手册发现单位面积功率法也需要同时系数,可我却找不到这个同时系数的参考数据,请各位高手帮我看看计算是否有误,请贴一下正确的估算方法.

一个30W平米的住宅,其中住宅28W平米(3000套),公建2W平米,我拟用若干台室外630KVA箱变
我现在估计的负荷为3000X6X0.45+20000X0.08=9700KW,公建我按80W/M2,住宅我按6KW每户,后来看了一下工业与民用设计手册发现单位面积功率法也需要同时系数,可我却找不到这个同时系数的参考数据,请各位高手帮我看看计算是否有误,请贴一下正确的估算方法.
免费打赏
饿饿饿2000
2006年07月13日 12:52:47
2楼
快沉底了,自己把它捞起来
回复
ljs1399
2006年07月17日 21:19:03
3楼
同时系数可以选择0.26-0.3
回复
zzdlm_cn
2006年07月18日 09:30:56
4楼
工程在哪个省?住宅的用电指标是多少?3000户其需用系数取0.26就可以了,另外公建部分的单位面积的负荷指标是否偏大?是什么公建?你得详细说明。
回复
jpr0814@co163
2006年07月18日 09:41:20
5楼
你的估算要注意以下几点:
一、工业部分:应该按照工业性质查表选择单位容量,选定计算后不再考虑系数问题.
二、住宅部分:1、除了住户容量外,还要考虑公共部分的容量。
2、住宅部分如果采用需要系数法,系数选择要考虑你的工程选用的变压器数量然后查表求得:
例如你把3000户分配到10台变压器供电,那么查表时用三相300户查表。
三、计算中如果只是估算容量,那就没必要用需要系数法,直接用单位系数法好了:
280000x0.04+20000x0.08=12800(KVA)
回复
饿饿饿2000
2006年07月18日 10:13:33
6楼


想知道40W这个数据是怎么取的,居住用地20~60,我看很多人都取50W,另外同意你说的三相300户的系数,我选取三相150户(20个630箱变),所以选取系数0.45,280000x0.04+20000x0.08=12800(KVA),12800后面单位应该是KW吧。上海的工程,户均6KW
回复
jpr0814@co163
2006年07月18日 11:02:44
7楼
首先说明一点:单位面积容量给出的数值不是只有有功负荷,所以单位面积负荷密度取值单位为KVA,你看到过KW的吗?
取值0.04KVA/m2没有什么具体依据,你要根据具体项目的特点选取,例如住宅档次高就要取值高,就向你的工业部分取80VA一样。
你如果要按户均6KW计算,就不能用单位面积容量法计算,除了户内容量外,要考虑公共负荷部分,那你一楼的计算就小了。
回复
weina201
2006年07月18日 11:08:11
8楼
以下是引用jpr0814@co163在2006-07-18 09:41:20.0发表的内容:
若单位平方米按40W考虑,则应乘以需要系数或同时系数,否则住宅负荷算出的结果会高于实际。
我同意楼主的算法,认为比较合理。同时系数一般取0.95。
回复
jpr0814@co163
2006年07月18日 11:33:20
9楼

如果使用单位容量法计算的话,请问如何选取同时系数,选取的依据是什么?