哪位高人有大型冷库采用热氟冲霜的使用实例,请予以支持!
哪位高人有大型冷库采用热氟冲霜的使用实例,请予以支持!
2楼
大型冷库用氟里昂系统?1000吨以上的才是大型,用氟里昂系统没见过..
回复
3楼
10000吨,
回复
4楼
现在氟系统做大型冷库已经多的是了。
我见的大型氟系统冷库采用的都是电融霜,而且电融霜自动控制程度高,制冷效果很不错!!!
回复
5楼
但电融霜成本很高,我做大型氟系统库很多,在国内还很少有热气冲霜的,开利是有此技术,但没有在国内做,希望能够做一套,我知道其他人有做过的,想看看国内是如何做的
回复
6楼
那就是没有了吗??
回复
7楼
开利是有此技术,开利也做工业冷冻吗?没有见过啊?能否见识一下,介绍一下号码?
回复
8楼
楼主,依你所言,只有开利有此技术?其实,在中国,在70年代中期已将热氟冲霜这一工艺应用于中型冷库了,而且经多年运行及贮藏效果来看,这一工艺是成熟的.你看见过别人做过的热氟冲霜,是如何做的?能道来听听吗?谢谢.
回复
9楼
偶在开利冷冻的合资公司,v-era@126.com,有要求请联系
开利冷冻04年收购了林德冷冻,成为全球最大制冷公司
国内有和海尔合资的冷冻公司
国内做的比较复杂,国内既然有为什么不推广使用呢?既节能又方便,一定有什么不可取之处吧
回复
10楼
氟系统做大型冷库已经很多,热气除霜也很多,深圳有三千吨的工程实例,安徽,江苏,浙江均有,也很可靠,本人设计,正在施工的1000吨水产冷藏库即采用了热气除霜。
回复
11楼
氟系统做热气除霜也很多,我92年做过1例不过是100吨的库。用的是两台4F10机组,在供液站和回液站加旁通。
一个库容霜另外两个库制冷效果挺好。
回复