我这有一个小区工程,只能从一个35/10KV变电站供电到开闭所,但设计院一定要设计两台变压器,从开闭所引来两条电缆,说这叫“双电源”,请问有多少人理解“双电源”?
我这有一个小区工程,只能从一个35/10KV变电站供电到开闭所,但设计院一定要设计两台变压器,从开闭所引来两条电缆,说这叫“双电源”,请问有多少人理解“双电源”?
22楼
21楼的同志说的很好,但是不知道libing71是不是北京的!我们国家大部分城市是没法和北京相比的!如果libing71想得到大家的具体帮助就请你把你得到的任务书 发给大家,这样我们可以帮你更好的解决问题。
回复
23楼
楼主在谈这个问题时,首先就没有明确你工程的负荷等级,所以才造成这么多争论。要么提问时说明负荷等级,要么不使用“双电源”这样含糊的词汇。
如果是一级负荷,那么你说的“双电源”应该是2路独立电源,你说的情况应该不满足要求;如果是二级负荷,那么你说的“双电源”应该是2回线路,请参考13楼。
回复
24楼
同意13楼意见
回复
25楼
你说的很好,但你没有明白我的意思。我针对的正是无实际经验的和不实事求是的工程师。令外
回复
26楼
在北京供电公司上班是不是很牛呀,说话这么拽
回复