请问哪位知道体积超过10000立方米的沼气发电机房应采用哪种消防系统,速告知。谢谢!
请问哪位知道体积超过10000立方米的沼气发电机房应采用哪种消防系统,速告知。谢谢!
2楼
由于情况比较特殊,规范没有明确规定,你需要根据当地的情况做方案比选,比如可以考虑水喷雾、蒸汽灭火、气体消防等方案,但是要根据当地的具体情况,因地制宜,才是合适的方案。
最主要的还是事先要和当地的消防部门沟通过后才能确定,不能你拍脑袋就定下来了,不然后面你就要后悔了。
回复
3楼
谢谢啊!
回复
4楼
谢谢2楼,我也正想问这个问题,谢谢了
回复