前几天做了个烟草库房两万平,采用预作用系统,由于报警阀后空管体积很大,大约9立方米,所以我觉得十分钟水量是否应该加上这部分水量,因为在雨淋阀打开冲水时,水箱首先要冲满空管,这部分水是没有作用(没有压)的所以应该加上,但是规范上又指出超过18吨的按18吨计,但是18吨是否应该是纯的18吨,总水量应该加上火灾报警后充满空管的水量,还是就是屋顶水箱按18吨做,我是按27吨设计的,怎么做才是对的,在此请教各位前辈高人我应该用哪种?请发表高见,谢谢!