干式、预作用自动喷洒系统的屋顶十分钟消防水箱水量是否增加空管部分的水量。
caizemin
caizemin Lv.2
2003年07月28日 21:46:33
只看楼主

前几天做了个烟草库房两万平,采用预作用系统,由于报警阀后空管体积很大,大约9立方米,所以我觉得十分钟水量是否应该加上这部分水量,因为在雨淋阀打开冲水时,水箱首先要冲满空管,这部分水是没有作用(没有压)的所以应该加上,但是规范上又指出超过18吨的按18吨计,但是18吨是否应该是纯的18吨,总水量应该加上火灾报警后充满空管的水量,还是就是屋顶水箱按18吨做,我是按27吨设计的,怎么做才是对的,在此请教各位前辈高人我应该用哪种?请发表高见,谢谢!

前几天做了个烟草库房两万平,采用预作用系统,由于报警阀后空管体积很大,大约9立方米,所以我觉得十分钟水量是否应该加上这部分水量,因为在雨淋阀打开冲水时,水箱首先要冲满空管,这部分水是没有作用(没有压)的所以应该加上,但是规范上又指出超过18吨的按18吨计,但是18吨是否应该是纯的18吨,总水量应该加上火灾报警后充满空管的水量,还是就是屋顶水箱按18吨做,我是按27吨设计的,怎么做才是对的,在此请教各位前辈高人我应该用哪种?请发表高见,谢谢!
免费打赏
hh0706
2003年07月29日 09:53:21
2楼
首先水箱容量为消火栓系统10l/s*600=6m3,喷淋系统5只喷头*600=3m3(如果不是大水滴的话),水箱容量只需9m3。
至于预作用系统是否考虑空管体积,我开始也觉得要考虑,但预作用系统在报警信号过来之后预作用阀打开排气时一般主泵已经开始工作,所以预作用系统屋顶水箱主要用来稳压,而不是保证10min消防用水量,所以可以不考虑空管体积,欢迎探讨。
回复
ppwolf
2003年08月07日 08:32:07
3楼
我想加上的好,这部分水量不加上的话消防水量会不够的。
回复
siceman
2003年08月07日 08:51:02
4楼
请教:预作用系统空压机根据什么来选?
回复
a510751580
2007年07月06日 11:51:47
5楼
谁可以告诉我关于消防检测方面的知识
回复
xiongmaoji
2007年07月06日 13:25:18
6楼
9立方米?管网容积好像不得大于????吧。是不是你的系统有问题啊。
回复