4P断路器图纸接线怎么画的
haizhong
haizhong Lv.4
2006年07月14日 09:23:57
来自于断路器
只看楼主

关于TN-C系统中,PEN线严禁接入开关设备”的问题(GB50054-95第2.2.12条)   该“条文”违规多发生在TN-C-S系统的电源进户处理上,由于有的设计者对TN-C-S系统的概念不清,在进户开关选用4极的情况下,PEN线重复接地点取在开关后,至使PEN线接入开关设备,造成违反“条文”。对于这个问题,经常还附带一个不符合相关专业规范的问题,即在住宅进楼电源开关采用4极漏电开关时,多线画法表达为将PEN线当成零线,接入开关N极并穿过漏电开关后,再重复接地,其结果不符合GB50054-95第4.4.17条规定“PE或PEN线严禁穿过漏电动作保护器中电流互感器的磁回路”,造成漏电开关误动作,正确的接法应将进线PEN线先接入PE接地端子(该端子与地网或MEB连接)完成重复接地后,PE与N线分开,N线再接入四级开关的N极。用单线表示法,也应用文字明确表达在开关前重复接地。

关于TN-C系统中,PEN线严禁接入开关设备”的问题(GB50054-95第2.2.12条)

  该“条文”违规多发生在TN-C-S系统的电源进户处理上,由于有的设计者对TN-C-S系统的概念不清,在进户开关选用4极的情况下,PEN线重复接地点取在开关后,至使PEN线接入开关设备,造成违反“条文”。对于这个问题,经常还附带一个不符合相关专业规范的问题,即在住宅进楼电源开关采用4极漏电开关时,多线画法表达为将PEN线当成零线,接入开关N极并穿过漏电开关后,再重复接地,其结果不符合GB50054-95第4.4.17条规定“PE或PEN线严禁穿过漏电动作保护器中电流互感器的磁回路”,造成漏电开关误动作,正确的接法应将进线PEN线先接入PE接地端子(该端子与地网或MEB连接)完成重复接地后,PE与N线分开,N线再接入四级开关的N极。用单线表示法,也应用文字明确表达在开关前重复接地。

  关于“装设漏电开关时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开……”(“条文”GB50054-95第4.5.6条)

  单相插座回路装设的漏电断路器,应采用双极(2P或P+N),住宅进楼总开关装设的防电气火灾漏电断路器,应采用4级(4P或3P+N),由于民用建筑中多为单相负荷,其三相负荷不可能完全平衡,N线属带电导线。在不能确保N线为地电位情况下,断路器就必须将其与相线同时断开,以策安全。配电系统图上应注明极数。


4P的短路器N极型式很多,有先断开,同时断开,后断开。总接通。串漏电线圈多种,不知道各位大侠在给出图纸的时候考虑过上述问题没有。。


我想现在的工程上4P开关的应用会逐渐增多,如果出图不细,那么难免在施工的时候造成隐患。这也就是为什么总有阿
蒙问4P断路器问题和实际应用中总出现故障的原因。

1152840229764.jpg

免费打赏
aoldman
2006年07月14日 10:42:38
2楼
这样的做法不知行否?
回复
finaday
2006年07月14日 10:59:31
3楼
不会,学习中
回复
haizhong
2006年07月14日 11:19:17
4楼
浪涌画在断路器下面?浪涌前应串断路器而非熔断器。
回复
demon_flash
2006年07月14日 11:57:54
5楼
难道不画在下面吗
回复
haizhong
2006年07月14日 12:51:23
6楼
我接到的设计图纸都是在断路器上口并浪涌。
回复
zx-wdyx
2006年07月18日 10:39:55
7楼
hao
回复
jessica514
2006年07月19日 10:38:42
8楼
我画的图纸浪涌器位置和2楼的一样

可以参照一下技术措施P117-图8.55


回复
ljj6363
2006年07月20日 15:13:59
9楼
希望再来点更精细的图纸
回复
haizhong
2006年07月21日 09:41:05
10楼
欢迎大家发图纸讨论
回复
hdzh
2006年07月25日 20:50:58
11楼
我想请教一下,4p与3p 浪涌保护器的区别
作用有什么不一样