保护层有70mm拆模后剪力墙出现裂缝,谁的责任~规范一般50mm查了,但拆模后几天出现裂缝~~~我们是按时养护的~~这样的设计对么?

保护层有70mm拆模后剪力墙出现裂缝,谁的责任~规范一般50mm查了,但拆模后几天出现裂缝~~~我们是按时养护的~~这样的设计对么?

DSCN9327.JPG


DSCN9311.JPG


DSCN9323.JPG


DSCN9333.JPG

免费打赏
qinyuxi_135
2011年09月27日 19:44:19
42楼
保护层太厚,混凝土水化热散不出来
回复
again_28
2011年09月27日 23:29:27
43楼
同意六楼的回答。混凝土本身就是一种比较脆的材料,加上在它自身凝固的时候散发大量的热,保护层太厚了没有钢筋没有混凝土抗裂纤维的拉结,很容易就会产生裂缝。看楼主发的图片,横竖都有裂缝,明显可以排除沉降导致裂缝的可能。
建议把钢筋保护层厚度缩小到50MM,或者在混凝土里掺入抗裂纤维条,多浇水养护等措施。
回复
linqunshan3
2011年09月28日 08:12:20
44楼
我现场也遇到同样的问题,长墙都裂,但是我那剪力墙缝是通缝,从上到下。我建筑师是超高层建筑,140M,结构为纯剪力墙结构,基本都是长墙,基本长墙的都裂。后对墙裂缝做了一次专家论证,有结构性裂缝及温度裂缝,对现场进行试验,试验有以下几种,1、加强对剪力墙的养护,2、加密剪力墙钢筋率,3、增加砼外加剂耐纤维4、推迟拆模时间5、对长墙进行开洞口。经过试验的出来的结构师温度裂缝,养护不足,加强对长墙的养护,问题解决。
回复
wjllzxcp
2011年09月28日 08:50:58
45楼
内应力造成该种裂缝
回复
英德野狐
2011年09月28日 09:24:43
46楼
没有,只有抗渗剂,是二(a)类的 ~~~还要现在时甲供材不然又说我们混凝土不合格的了
回复
英德野狐
2011年09月28日 09:30:21
47楼


没有,只有抗渗剂,是二(a)类的 ~~~还要现在时甲供材不然又说我们混凝土不合格的了
回复
zk375434818
2011年09月28日 10:58:18
48楼
标号 水灰比的问题?
回复
nulihejing
2011年09月28日 12:00:44
49楼
混泥土温度应力太高!水泥和水产生水化反应,不要做的太厚!
回复
西山葫芦
2011年09月28日 12:50:50
50楼
70mm的保护层厚度,哪个白痴设计的~!不裂都奇怪呢~!
回复
shelori
2011年09月28日 15:56:56
51楼
70也不一定会裂。。。。看着几张图片谁知道什么原因。。