【请教】保护层有70mm拆模后剪力墙出现裂缝,谁的责任?
英德野狐
英德野狐 Lv.12
2011年09月25日 11:25:42
来自于建筑施工
只看楼主

保护层有70mm拆模后剪力墙出现裂缝,谁的责任~规范一般50mm查了,但拆模后几天出现裂缝~~~我们是按时养护的~~这样的设计对么?

保护层有70mm拆模后剪力墙出现裂缝,谁的责任~规范一般50mm查了,但拆模后几天出现裂缝~~~我们是按时养护的~~这样的设计对么?

DSCN9327.JPG


DSCN9311.JPG


DSCN9323.JPG


DSCN9333.JPG

免费打赏
kaka0820
2014年08月21日 19:47:11
72楼

保护层太厚了
回复
summer192077
2014年08月22日 14:17:22
73楼
当梁、柱、墙中钢筋的保护层厚度大于50mm时,宜对保护层混凝土采取有效的构造措施进行拉结,防止混凝土开裂剥落、下坠。可采取在保护层内设置防裂、防剥落的钢筋网片的措施,网片钢筋的保护层厚度不应小于25mm,其直径不宜大于8mm,间距不宜大于150mm。保护层厚度不大于75mm时可设Φ4@150的网片钢筋。
回复
zhcs01
2014年08月23日 07:45:56
74楼
主要的温度裂缝和收缩裂缝。防治措施:砼拌制应采用低水化热水泥,掺抗裂纤维;钢筋保护层砼厚度内应设计温度筋;加强养护
回复
爷爷生在天地间
2022年08月21日 15:07:35
75楼

要加消减应力的钢筋网片啊 太厚了