印象中必须垫,但查《通风与空调工程施工质量验收规范》,却没有提及,手头没有91SB6,记得图集里有做法,但是否必须这样做呢?
印象中必须垫,但查《通风与空调工程施工质量验收规范》,却没有提及,手头没有91SB6,记得图集里有做法,但是否必须这样做呢?
22楼
要加的,并不是为了防止冷凝水,而是防止冷桥,尽量少损失点能量,有人认为外面加了保温就不需要了,而且这种做法比较普遍,个人认为这种做法也不可行,因为保温与横担之间要风管的重量,会压扁保温,像橡塑这些保温材料压扁后传热系数还是比较大的
回复
23楼
同意15楼,复合风管不需加,如:酚醛风管.
回复
24楼
风管保温后直接放在与横担上,但建议加设L片,增加抗压.L片的长度(放在风管下面的)和风管的宽度一样吧?
回复
25楼
加加加……
回复
26楼
风管做好保温,这是前提,前面处理好了,后面还有什么冷桥吗?
回复
27楼
保温是最后才做的,前面没做好,光用保温怎么弥补?
回复
28楼
空调风管做好了保温,横担还用做垫木???没听说过,风管的保温又没有间断,不像水管间断的位置加木托~~!!!
风管不用做垫木,碰到这样的甲方或监理还不得累死啊~~~~~~~~,这样的甲方和监理,施工单位也的好好轴理轴理
回复
29楼
组装好风管后,吊上去之前全部做保温,外加横担,还需要做垫木吗???
回复
30楼
这种说法还是可以接受的,只是费了材料和一部分工序和人工啊,我是做安装的,能省就省啊,但省在这里从没出现过横担结露的.也没说横担很凉,连吊杆都跟着凉的情况,呵呵
回复
31楼
这个问题要看怎么分析,加垫木主要的目的是防止冷桥,如果在横担与风管接触处做保温处理,是可以不加的,现在在大空间的厂房送回风管都可以不要保温,所以说要看是什么性质的空调风管和使用的空间
回复